pkpm超配筋信息显示这个,请问这些是什么意思啊?
jiahui_
jiahui_ Lv.3
2015年01月04日 11:01:28
来自于PKPM
只看楼主

| 第 25 层配筋、验算 ---------------------------------------------------------- ** ( 1)X/Ho= 0.5176 > 0.35 ** ( 1)Rs=500.00 > Rsmax = 2.50 ** ( 16)Rs=500.00 > Rsmax = 4.00 ** ( 17)Rs=500.00 > Rsmax = 4.00

| 第 25 层配筋、验算

----------------------------------------------------------
** ( 1)X/Ho= 0.5176 > 0.35
** ( 1)Rs=500.00 > Rsmax = 2.50
** ( 16)Rs=500.00 > Rsmax = 4.00
** ( 17)Rs=500.00 > Rsmax = 4.00
** ( 18)Rs=500.00 > Rsmax = 4.00
N-B= 69 (I= 15492, J= 15493) ( 1)B*H(mm)= 120* 250
Lb= 3.00 Cover= 25 Nfb= 2 Rcb= 30.0 Fy= 360. Fyv= 270.
---------------------------------------------------------------------------

免费打赏
sfymax
2015年01月04日 23:10:21
2楼
看看SATWE手册 看看对照什么结构 有说明的
回复
jiahui_
2015年01月05日 16:21:12
3楼
sfymax 发表于 2015-1-4 23:10 看看SATWE手册 看看对照什么结构 有说明的嗯,谢谢。
回复
huang598605026
2015年01月20日 21:51:47
4楼
相对受压区高度超过限制了。。一二级0.25。。。三四级0.35。。增大梁高试试。
回复
jiahui_
2015年01月22日 12:11:40
5楼
huang598605026 发表于 2015-1-20 21:51 相对受压区高度超过限制了。。一二级0.25。。。三四级0.35。。增大梁高试试。嗯,已调好,谢谢。
回复
qq_1398312461261
2015年09月24日 09:50:53
6楼

相对受压区高度超过限制了。。一二级0.25。。。三四级0.35。。增大梁高试试。
回复
luoye890416
2015年11月19日 13:00:47
7楼
学习了
回复
温故而知新
2015年11月19日 16:48:29
8楼
回复
shixingshangjiang
2016年01月08日 11:35:31
9楼

看看SATWE手册 看看对照什么结构 有说明的
回复
王天方
2016年02月23日 13:09:46
10楼
看看SATWE手册 看看对照什么结构 有说明的
回复
zdhxn4164
2016年04月27日 15:19:49
11楼
jiahui_ 发表于 2015-1-5 16:21 嗯,谢谢。请问你怎么解决的
回复

相关推荐

APP内打开