如果住宅隔墙下不设梁,隔墙直接砌在楼板上,隔墙的荷载怎么简化成恒载附加到楼板...
stariver0
stariver0 Lv.12
2015年01月04日 10:35:32
只看楼主

如果住宅隔墙下不设梁,隔墙直接砌在楼板上,隔墙的荷载怎么简化成恒载附加到楼板上呢?《荷载规范》4.1.1 注5写道:对固定隔墙的自重应按恒载考虑。请问隔墙的荷载怎么简化成恒载附加到楼板上呢?


如果住宅隔墙下不设梁,隔墙直接砌在楼板上,隔墙的荷载怎么简化成恒载附加到楼板上呢?

《荷载规范》4.1.1 注5写道:对固定隔墙的自重应按恒载考虑。

请问隔墙的荷载怎么简化成恒载附加到楼板上呢?



stariver0
2015年01月04日 10:46:03
2楼
是隔墙自重除以楼板的面积吗?
没人来回答一下啊?凄凉啊
回复
偷地雷的
2015年01月04日 11:16:12
3楼
首先那是固定隔墙,还得尽量是不承重的轻质墙体,就便于核算了,容重*墙厚墙高导为线载。不固定,不好处理的,但现在甲方最爱随意布置,尤其是框架F或框剪类的公建结构轻墙布置最是所谓的灵活。无法估量,所以在设计时一定要强调轻墙不要随意布置,尽量按设计布局。另结构设计中另补充有轻墙无梁处做补强筋,2D14或3D16,视跨度定(以前论坛我已经写过了),另结构计算时班恒载另作加大,我个人是加大1KPa计算的。呵呵~~~仅作参考。
回复
偷地雷的
2015年01月04日 11:24:20
4楼
以前论坛就有了。固定的轻墙没啥说的,就是倒成线载。不固定的情况有,主要是甲方爱折腾,结构又多为F或者F-S的容易出现。一般在无梁的轻墙下的楼板里做补强筋(以前论坛我写过处理),并在设计说明上强调不可随意布置墙体,限制墙体容重,提出补强筋设置要求(结构设计人的自我保护),另在板恒载里加1KPa作为安全储备(个人观点啊)。不对的少扔鸡蛋
回复
偷地雷的
2015年01月04日 11:24:48
5楼
不对啊,我写了2遍,都没发上去
回复
偷地雷的
2015年01月04日 11:25:26
6楼
固定的是按线载处理。不固定有甲方,也有结构的原因,F和F-s等结构较多见
回复
stariver0
2015年01月04日 11:28:01
7楼
偷地雷的 发表于 2015-1-4 11:24 不对啊,我写了2遍,都没发上去没看到你的答复呀
回复
stariver0
2015年01月04日 14:44:45
8楼
偷地雷的 发表于 2015-1-4 11:16 首先那是固定隔墙,还得尽量是不承重的轻质墙体,就便于核算了,容重*墙厚墙高导为线载。不固定,不好处理的 …谢谢你的答复。还有些不太明白,如果是固定的非承重的轻质隔墙,隔墙下不设梁,这个隔墙的自重按照容重*墙厚*墙高导为线载,这个线荷载如何加在板上呢?
回复
stariver0
2015年01月04日 14:54:06
9楼
偷地雷的 发表于 2015-1-4 11:24 以前论坛就有了。固定的轻墙没啥说的,就是倒成线载。不固定的情况有,主要是甲方爱折腾,结构又多为F或者F …荷载规范里说,非固定隔墙自重可取每延米墙重(KN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(KN/m2),附加值不小于1.0KN/m2。请问,每延米隔墙重单位是KN/m,怎么折算成楼面活荷载附加值KN/m2。如隔墙重3.6KN/m,仅仅是取隔墙重3.6*1/3=1.2作为楼面活荷载附加值,是这样理解吗?
回复
小徐001
2015年01月04日 15:27:21
10楼
如果隔墙离梁很近可以把荷载输到梁上,如果隔墙在板中间,就把隔墙的重量除以板的面积按均布荷载即可!
回复
stariver0
2015年01月04日 16:23:16
11楼
本帖最后由 绿萝1321 于 2015-1-4 16:25 编辑 taijixiaoxu 发表于 2015-1-4 15:27 如果隔墙离梁很近可以把荷载输到梁上,如果隔墙在板中间,就把隔墙的重量除以板的面积按均布荷载即可!如下图所示,书房和卫生间之间的隔墙下不设梁,是将隔墙重除以书房和卫生间的总面积得到的面荷载,作为附加恒载加在楼板上吧?
回复

相关推荐