消防管道刷漆问题
houshu009
houshu009 Lv.2
2007年10月17日 13:42:06
只看楼主

关于消防管道刷漆和色环的要求,具体有何规范要求?

关于消防管道刷漆和色环的要求,具体有何规范要求?

免费打赏
yyec_zl
2007年10月17日 16:46:03
2楼
刷漆是有规定的,消防漆人家商铺都知道的,消防一般不刷色环;
回复
daye888
2007年10月17日 19:06:24
3楼

说的什么啊!不懂就不要说。消防管道上刷大红漆色环,距离一般在10米或6米左右,不刷也可,但检测时检测人员会提到这一点的,虽然不太要紧,但是还是刷上为好。
回复
paul28632
2007年10月18日 11:49:23
4楼
有规范可查嘛?在哪本规范呢?
回复
houshu009
2007年10月19日 13:12:29
5楼
有个外资项目要求管道全部刷漆,又不肯出钱,所以的找相应规定!

知道的帮下忙!
回复
movingyi
2007年10月22日 11:01:36
6楼
消火栓管道每隔3米涂刷红色漆色环一个,并绘制箭头注明其水流方向。--资料来源《建筑给水排水常用资料集1》
回复
kacoool
2007年10月24日 17:34:58
7楼
火星人都知道要刷大红漆
最好先刷一层防锈漆,再刷大红
回复
daye888
2007年10月24日 19:44:31
8楼
热镀锌管道先刷防锈漆?你没发烧吧?怎么说起胡话来了?管道色环虽然要求每3米一道,其实直线管道6-10米一道也可以,检测是不会给咱这点提毛病,还有转角处两边都得有色环的哦!外商要求你全刷,你别找规范,你让他拿规范,就说我们按照规范施工,全刷的话,签证大大的!这样我们保证检测的通过,你们外商的明白?
回复
tfxf123
2007年10月27日 00:26:38
9楼
回复
dabingonline@co163
2007年10月27日 10:59:38
10楼
路过,顺便说一句,消火栓好像是一道环,喷淋是两道环吧,应该是这样的。
回复
dq_2006
2007年11月02日 11:37:56
11楼
对于明装部分消防管道刷漆要求有无规定?譬如商场,车站。