卫生间热水器插座可否降低点高度?设计离地高度2.3
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2014年12月26日 14:42:55
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-26 14:44 编辑 卫生间热水器插座可否降低点高度,设计是离地高度为2.3m,因为2.3米这个高度开关盒离梁底太近了,填充墙二次配管不好施工。可否降低为2.2m,设计规范对这要求严不严。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2014-12-26 14:44 编辑

卫生间热水器插座可否降低点高度,设计是离地高度为2.3m,因为2.3米这个高度开关盒离梁底太近了,填充墙二次配管不好施工。可否降低为2.2m,设计规范对这要求严不严。
彭大善人
2014年12月26日 14:55:21
2楼
分体式空调、排油烟机、排风机、电热水器电源插座底边距地不宜低于1.8m
民规 8.5 看看
回复
知乎圆桌
2014年12月26日 15:22:14
3楼
彭大善人 发表于 2014-12-26 14:55 分体式空调、排油烟机、排风机、电热水器电源插座底边距地不宜低于1.8m民规 8.5 看看谢谢!!!!
回复
joymingming
2014年12月26日 15:24:33
4楼
学习学习嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
回复
月中弓
2014年12月26日 15:47:52
5楼
沙发说的是热水器插座装在卫生间外的情况吧,一般指的是燃气热水器插座的安装高度,例如:燃气热水器装在生活阳台可以距地高度为1.8米。《住宅建筑电气设计规范》第8.5.6条规定,对于装有淋浴或浴盆的卫生间,电热水器电源插座底边距地不宜低于2.3米。
回复
北方郎
2014年12月26日 16:19:00
6楼
必须大于2.25m。
回复
彭大善人
2014年12月26日 17:05:26
7楼
月中弓 发表于 2014-12-26 15:47 沙发说的是热水器插座装在卫生间外的情况吧,一般指的是燃气热水器插座的安装高度,例如:燃气热水器装在生 …嗯 我平时基本都翻的民规 很少翻住宅电气 因为它的地标太多了
回复
月中弓
2014年12月26日 17:30:21
8楼
彭大善人 发表于 2014-12-26 17:05 嗯 我平时基本都翻的民规 很少翻住宅电气 因为它的地标太多了民规和住宅电气都是行业标准,同等的啊!
回复
知乎圆桌
2014年12月27日 10:23:10
9楼
北方郎 发表于 2014-12-26 16:19 必须大于2.25m。这条术语属于强规还是一般标准
回复
fitman
2014年12月27日 12:29:31
10楼
薛家大女婿 发表于 2014-12-27 10:23 这条术语属于强规还是一般标准按浴室内1,2,3区的画分,是距离和高度;超过2.25m就不属这三个区了,所以在这个高度以上是不受限安装插座的。当然,如果在3区而使用RCD,还是可以不受限高安装插座的(JGJ242是宜高于1.8米)。
回复
电气书生
2014年12月27日 14:56:52
11楼
对,民规JGJ2008有卫生间关于1区,2区的划分。一般插座只能在2区外安装,就是高度2.25米以上