框剪结构层间位移角超了
wangyong597633506
2014年12月26日 11:17:53
只看楼主

本帖最后由 wangyong597633506 于 2014-12-26 11:25 编辑 本菜鸟设计了一个20层的框剪结构的住宅,现在最大层间位移角不符合,只有1/660,怎么改?求助大神

本帖最后由 wangyong597633506 于 2014-12-26 11:25 编辑

本菜鸟设计了一个20层的框剪结构的住宅,现在最大层间位移角不符合,只有1/660,怎么改?求助大神
QQ图片20141226111636.png QQ图片20141226112251.png

QQ图片20141226111636.png


QQ图片20141226112251.png

免费打赏
ruguoni
2014年12月26日 12:01:00
2楼
总计4个框架柱,看下柱倾覆弯矩比值,应该还算是剪力墙结构。
若是剪力墙结构,位移差得很多。加墙,尽量化短墙为长墙。

平面布置的问题:
1.框架柱没有与剪力墙的强轴连接。
2.北边的梁传力过于混乱,应加些墙形成简单的主次梁。
3.很多的跨度较大的梁搁置在剪力墙平面外,应该设置墙垛。

建议你把建筑图也传上来。光结构图,很难回答你的问题。

回复
偷地雷的
2014年12月26日 12:17:17
3楼
是有些大,刚度太小,要调整。简单的说2点:1、有效翼缘的翼墙太少,稳定差。不要太多单片墙。刚度叠合太小。2、端柱没有,框架柱和四周联系薄弱。比如中间地带,你的梁传力和搭接太复杂,不清晰简化。
总之,平整刚度上不来,就是没办法。当然,你看看也许你选勾的不对,比如偶然不要选,刚度假定选上。为了凑数据可以试试,但不推荐啊。
回复
greed_killer
2014年12月26日 16:53:59
4楼
结构布置太不合理了,建议重新布置吧。
除了四周的墙,内部的墙体都没有对上的,结构的墙布置的使不上劲。哎,,,新手吧,建议问问你们总工吧,让别人布置吧
回复
sgwjsntcy123
2014年12月27日 14:31:42
5楼
结构布置太不合理了,建议重新布置吧
回复
林泽松
2014年12月27日 15:50:17
6楼
我想看看你周期表,
回复
蓝色骨头
2014年12月27日 23:36:46
7楼
X/Y两个方向的刚度都不够,建议加墙。
回复
结构生活
2014年12月28日 14:37:03
8楼
楼主你这个位移角差的有点多啊,除了重新布置以外,靠软件调整恐怕做不到
回复
wangyong597633506
2014年12月29日 16:13:24
9楼
ruguoni 发表于 2014-12-26 12:01 总计4个框架柱,看下柱倾覆弯矩比值,应该还算是剪力墙结构。若是剪力墙结构,位移差得很多。加墙,尽量化 …额,谢谢大神指导,建筑也是自己设计的,只是练习而已
回复
wangyong597633506
2014年12月29日 16:16:18
10楼
偷地雷的 发表于 2014-12-26 12:17 是有些大,刚度太小,要调整。简单的说2点:1、有效翼缘的翼墙太少,稳定差。不要太多单片墙。刚度叠合太小 …好的,我重新做吧
回复
wangyong597633506
2014年12月29日 16:17:04
11楼
greed_killer 发表于 2014-12-26 16:53 结构布置太不合理了,建议重新布置吧。除了四周的墙,内部的墙体都没有对上的,结构的墙布置的使不上劲。 …嘿嘿,刚来设计院,还好是自己做练习