YJV-0.6/1KV 3*240+1*120电缆 380V供电 可以过多少KW?是不是 计算出每条240的过电量(A),在计算每条线的功率(KW),最后 3条240线芯功率相加的结果?还有 电线BV-450/750V 240电线 380V供电 使用功率 多少 ,又怎么计算呢 ?

YJV-0.6/1KV 3*240+1*120电缆 380V供电 可以过多少KW?
是不是 计算出每条240的过电量(A),在计算每条线的功率(KW),最后 3条240线芯功率相加的结果?
还有 电线BV-450/750V 240电线 380V供电 使用功率 多少 ,又怎么计算呢 ?
免费打赏
电气书生
2014年12月25日 20:04:34
2楼
首先计算出每一条电缆的载流量,然后根据敷设方式乘以一定的系数。直接相加肯定不行。
回复
hanzhg54
2014年12月25日 20:27:45
3楼
这类问题不要计算,直接查表。
回复
红谷
2014年12月26日 05:44:12
4楼
一般400A断路器
回复
云飘飘
2014年12月26日 05:46:42
5楼
这个要看敷设方式、电压降、开关参数。
回复
hld_lhw
2014年12月26日 07:48:34
6楼
根据计算电流查电缆载流量
回复
qq_1411101400925
2014年12月26日 08:56:01
7楼
电气书生 发表于 2014-12-25 20:04 首先计算出每一条电缆的载流量,然后根据敷设方式乘以一定的系数。直接相加肯定不行。能给具体解答下吗 ?使用长度110米,ZR-YJV 3*240+1*120 (厂家承诺8.5成线径)
回复
电气书生
2014年12月26日 21:55:08
8楼
槐帅 发表于 2014-12-26 08:56 能给具体解答下吗 ?使用长度110米,ZR-YJV 3*240+1*120 (厂家承诺8.5成线径)工业与民用配电设计手册 第三版 第九章 第三节有详细的说明。110米基本不用考虑压降,需要考虑的是如何敷设,因为不同敷设方式的载流量差异很大。
回复
zfhwlr
2014年12月29日 16:42:37
9楼
红谷 发表于 2014-12-26 05:44 一般400A断路器高了,用315或350的断路器
回复
红谷
2014年12月29日 19:27:35
10楼
zfhwlr 发表于 2014-12-29 16:42 高了,用315或350的断路器有350的开关?请给出具体型号,谢谢!
回复