消防稳压泵电源引自消防电梯电源箱,不妥吗?
fandigangtuzhu
2015年01月20日 10:29:39
只看楼主

消防稳压泵设在屋顶水箱间,与消防电梯间相邻,稳压泵功率4kw,考虑到功率很小,所以从消防电梯双电源箱引一路电源至稳压泵控制箱。这样做违反规范吗? 审图机构认为这样做违反了如下规范规定: 1,消防稳压泵应为两回路供电且在末级自动切换。 2,电梯电源应从配电室设专用回路供电。 请同行发表意见,是我的设计错了还是审图机构错了。 谢了!

消防稳压泵设在屋顶水箱间,与消防电梯间相邻,稳压泵功率4kw,考虑到功率很小,所以从消防电梯双电源箱引一路电源至稳压泵控制箱。这样做违反规范吗?
审图机构认为这样做违反了如下规范规定:
1,消防稳压泵应为两回路供电且在末级自动切换。
2,电梯电源应从配电室设专用回路供电。
请同行发表意见,是我的设计错了还是审图机构错了。 谢了!
免费打赏
红苹果
2015年01月20日 11:30:02
2楼
审图怎么提你就怎么改。
回复
开心老爸
2015年01月20日 11:39:35
3楼
审图机构提的是对的
回复
月中弓
2015年01月20日 14:07:47
4楼
消防电梯要单独双回路从低压配电室供电。消防稳压泵可以和屋顶其他的除消防电梯外的消防设备共用双电源切换箱,如:屋顶加压风机之类的。
回复
wmg339
2015年01月20日 15:14:21
5楼
按审图修改,理由见民规13.9.10。
回复
dianqipanli
2015年01月20日 15:21:09
6楼
《民用建筑电气设计规范》
12.9.10
公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。由末端配电箱引自设备控制箱,应采用放射式供电。