普通电梯 火灾的时候 迫降 切除非消防电源 ,需要几个输入输出模块,是两个还是一个呢?
普通电梯 火灾的时候 迫降 切除非消防电源 ,需要几个输入输出模块,是两个还是一个呢?
2楼
不要沉了啊
回复
3楼
电梯一个输入输出模块就够了。
回复
4楼
二个输入输出模块。一个输出信号给电梯 迫降。迫降好了 反馈信号给输入模块。
另外一个 输出电压信号给分励脱扣,最好脱扣完有反馈信号
回复
5楼
dzkdzk 发表于 2014-12-25 11:08 电梯一个输入输出模块就够了。像疏散通道的防火卷帘两部降,需要两个输入输出模块,电梯先迫降 后切非,也需要两步,不需要两个模块来实现吗?
回复
6楼
通通 发表于 2014-12-25 11:19 像疏散通道的防火卷帘两部降,需要两个输入输出模块,电梯先迫降 后切非,也需要两步,不需要两个模块来实 …只要一个就可以了。至于电梯接到信号后如何动作,是电梯内部设定好的程序动作。
回复
7楼
跟进学习了,谢谢。
回复
8楼
fitman 发表于 2014-12-25 11:35 只要一个就可以了。至于电梯接到信号后如何动作,是电梯内部设定好的程序动作。哦,原来如此:handshake
回复
9楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
dkfpherb.codeplex.com/