埋深18m,管径d2600用什么管材?
血煞魔君
2014年12月24日 16:21:24
只看楼主

请问下,埋深18m,d2600的雨水管,如果用钢筋混凝土管可以吗?我看图集上Ⅲ级覆土最大9m,就是说我这个必须重新配筋才行吗?

请问下,埋深18m,d2600的雨水管,如果用钢筋混凝土管可以吗?我看图集上Ⅲ级覆土最大9m,就是说我这个必须重新配筋才行吗?
蓝天绿水
2014年12月24日 16:52:56
2楼
埋深这么大 不做提升吗?
回复
血煞魔君
2014年12月24日 17:07:40
3楼
蓝天绿水 发表于 2014-12-24 16:52 埋深这么大 不做提升吗?也在考虑做提升,但是现在想尽量能用重力流,问题就是管材和施工方法不好选
回复
z_d_p
2014年12月24日 17:18:52
4楼
可以。新加坡的埋深50多米,顶管施工,钢砼管衬HDPE。
荷载肯定是要计算的,找个厂家问下就行。。。
回复
z2524682759
2014年12月25日 15:22:12
5楼
还是提升吧 埋这么深 你以为是地铁呀?考虑到以后各种维护或者迁改,还是提升好,施工费都能省不少。
回复
huangzhimin
2014年12月26日 09:33:01
6楼
1、埋深过大,不甚合理。
2、如一定要埋,可在管外壁外包加固,外包加固结构及厚度应由结构专业人员核算。
回复
shibushi1983
2014年12月26日 09:35:24
7楼
提升经济些。18m,那得开多大槽
回复
王铜
2014年12月26日 09:49:45
8楼
顶管施工,钢砼管衬HDPE
回复
xuzhe0529
2014年12月26日 16:40:33
9楼
学习了,理解深刻!
回复
toumingweixiao000
2014年12月26日 18:43:51
10楼
以前施工过PCCP管,中文名称好象是叫做预应力钢丝网缠绕蒸压养护钢筒混凝土管,承插双O形胶圈接口。当时做的那一段DN2600,外径2980,单根管长5米。不过埋深远没有这么深,我印象中当时开挖沟槽深度是5.3m。埋深18米,额滴神啊,估计土方挖填的费用都比管道贵多了,并且多半还要降水。真不如提升一下浅敷的好,再说一旦坏了这咋检修啊
回复
qq_1420015449479
2014年12月31日 17:11:50
11楼
你做套管就行了呗,外头是钢筋混凝土管 里头是hdpe加钢板管 就够用