本帖最后由 xd-xdcad 于 2014-12-24 17:04 编辑 1、 已知支架顶部荷载:垂直压力G、X轴水平推力FX、Y轴水平推力FY共同作用2、 附件地面下基础是否是通过 《扩展基础》验算,得到基础尺寸及配筋? 3、 地面以上柱架部分是否是《混凝土结构原理》中,通过“受压柱正截面承载力计算”,得到纵筋规格及数量? 4、 受压柱正截面承载力计算”中,关于柱架箍筋是看那一章节的计算公式呀?
本帖最后由 xd-xdcad 于 2014-12-24 17:04 编辑
1、 已知支架顶部荷载:垂直压力G、X轴水平推力FX、Y轴水平推力FY共同作用
2、 附件地面下基础是否是通过
<建筑地基基础设计规范 gb50007-2011>
《扩展基础》验算,得到基础尺寸及配筋?
3、 地面以上柱架部分是否是《混凝土结构原理》中,通过“受压柱正截面承载力计算”,得到纵筋规格及数量?
4、 受压柱正截面承载力计算”中,关于柱架箍筋是看那一章节的计算公式呀?
5、柱架是矩形截面,如何得到该矩形截面尺寸?
请问上述2~5条,应该看书籍的哪一部分?谢谢
建筑地基基础设计规范>
12楼
请问论坛中哪些小程序能计算支柱方面的?搜了一大堆,不知哪个适合?
回复
13楼
1、确定计算模型,不知道你的柱顶是否还有其他构件连接,就假定为悬臂柱构件;柱截面选400*400
2、强度:根据计算模型计算出相应的弯矩(柱根)、剪力,用PKPM特种结构里小软件算一下配筋就可以了,双向受力,双偏压验算一下;至于基础柱根弯矩、剪力、轴力都知道,地基承载力按照120Pa,基础面积以及配筋也可以计算
3、稳定性:抗倾覆计算(准永久组合),以基础边缘为计算点,不过这种独立的构件,只要基础不出现零应力区,稳定性是没有问题的
4、刚度:看做悬臂梁的挠度,两个方向水平力不大,计算出的值也很小,
5、如果柱截面不够,加大截面在重复计算一次,注意以上的计算采取相应的荷载组合
回复
14楼
若采用MorGain 结构快速设计,第2条配筋计算应该使用哪个程序?
同样的问题,MorGain中,哪个计算挠度?
另外,这种管道支柱一般都是悬臂柱构件,计算柱长与实际柱长有倍数关系
回复
15楼
xd-xdcad 发表于 2015-1-8 16:59 搜索“管道支柱”,没有找到类似的问题,不要拘泥于名称。
回复
16楼
xd-xdcad 发表于 2015-1-13 08:45 若采用MorGain 结构快速设计,第2条配筋计算应该使用哪个程序?同样的问题,MorGain中,哪个计算挠度? …找个内行计算吧,你这样子太吃力了。‘
回复
17楼
lsmqhln 发表于 2015-1-13 11:29 找个内行计算吧,你这样子太吃力了。‘这边没有搞这个的,我想简单了解一下,用来核算尺寸,不要出问题就行了
回复