配电手册P528页上面说采用矩形母线作中频载流导体时,母线应竖放,这是什么原因?
配电手册P528页上面说采用矩形母线作中频载流导体时,母线应竖放,这是什么原因?
2楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2014-12-24 16:36 编辑
对于矩形母线来说,竖装时散热条件较好,平装时散热条件稍差。一般在保持同等温升的条件下,竖装母线要比平装母线的额定电流大5-8%。
但竖装母线的动热稳定要比平装母线差。
回复
3楼
本帖最后由 jx1985223 于 2014-12-24 12:43 编辑 fvdianqipanli 发表于 2014-12-24 12:15 对于矩形母线来说,竖装时散热条件较好,平装时散热条件稍差。一般在保持同等温升的条件下,竖装母线要比平 …开关柜母线排都是横装的啊,怎么竖装?像导线一样敷设的话也是水平敷设的吧
回复
4楼
学习学习,,,,
回复
5楼
支持2楼,竖放母排在空气对流中散热比平放好。
回复
6楼
学习学习,,,
回复
7楼
路过学习。。
回复
8楼
竖放散热条件好,而且载流量大
回复
9楼
再有,平着方占地方,也不利于散热,还容易脏。
回复
10楼
路过,,学习了
回复
11楼
平放、竖放没有规定要求和特殊说法,首先考虑是绝缘距离要求,第二要满足负荷要求的截流量,第三必需符合短路热稳定及动稳定的校验。必需同时满足上述三条,不论平放或是竖放都可以。