多拼电缆PE线如何设置
chengzhexin
2014年12月24日 10:39:29
只看楼主

多拼电缆PE线用一根大的,还是用分别跟着电缆,设多根。

多拼电缆PE线用一根大的,还是用分别跟着电缆,设多根。
免费打赏
云飘飘
2014年12月25日 05:46:05
2楼
要采用和电缆一起的。
回复
卡卡西585
2014年12月25日 09:28:46
3楼
电缆不是直接自带PE线的吗,怎么合用?
回复
beida_energy
2014年12月25日 09:35:04
4楼
本帖最后由 beida_energy 于 2014-12-25 10:18 编辑

看你这么设计的啦,如果多拼电缆选择三芯或者四芯没有PE导体的话,另外加一根PE导体也可以,只是要遵循其截面的选择规定,不能小于相导体的一半。
回复
通通
2014年12月25日 09:59:18
5楼
beida_energy 发表于 2014-12-25 09:35 看你这么设计的啦,如果多拼电缆选择三芯或者四芯没有PE导体的话,另外加一根PE导体也可以,只是要遵循其截 …看截面的要求了,截面要求满足就可以了
回复
北方郎
2014年12月25日 10:04:52
6楼
只要能短路热稳定即可。
回复
lingxuct
2014年12月25日 10:36:33
7楼
电缆中有PE芯线的,且这芯线只能用于接地,严禁作其他用!
回复
chengzhexin
2014年12月25日 14:34:33
8楼
ccc___ 发表于 2014-12-25 10:36 电缆中有PE芯线的,且这芯线只能用于接地,严禁作其他用!我的意思是PE线是总的取一根,还是每根电缆各自带各自的PE线?
回复
chengzhexin
2014年12月25日 14:35:11
9楼
beida_energy 发表于 2014-12-25 09:35 看你这么设计的啦,如果多拼电缆选择三芯或者四芯没有PE导体的话,另外加一根PE导体也可以,只是要遵循其截 …相线大于800,只要1/4
回复
beida_energy
2014年12月25日 14:42:19
10楼
chengzhexin 发表于 2014-12-25 14:35 相线大于800,只要1/4是滴!你说的对!
回复
chengzhexin
2014年12月25日 15:11:43
11楼
我们也只能按照规范手册的来取,实际应该按照接地故障的灵敏性校验来确定PE线的截面,实际还和长度材料有关。
回复

相关推荐