直流24V 电压降计算
enginerxc
enginerxc Lv.3
2014年12月24日 09:32:12
只看楼主

刚才用配三上电压损失计算公式计算直流24V ,功率30W ,距离90m 电缆采用2*10规格,我自己计算出来的结果可以忽略不计了!谁帮我计算下结果,我核对下,我想找出我计算中出现的问题!谢谢

刚才用配三上电压损失计算公式计算直流24V ,功率30W ,距离90m 电缆采用2*10规格,我自己计算出来的结果可以忽略不计了!谁帮我计算下结果,我核对下,我想找出我计算中出现的问题!谢谢
免费打赏
sjm0521
2016年03月20日 21:10:16
12楼
lxyrita_2012 发表于 2015-8-26 15:36 呃、、按楼上的高手指点算了一遍发现了一个问题、、不知道哪里错了、、求指点。。。电压降=PL/CS (参数含 …刚好,要计算查到这个。差10倍在于,工业手册中的C计算中的ρ,注意这个是每微米,而截面是毫米单位,差了1000.所以ρ取值时,需要转换为每毫米,这样ρ就需要乘以1000,相当于C再除以1000.0.03*0.09/(0.15/1000)/10=1.8,这个结果就是百分比了,不需要再乘以100.其实按照公式1也可以,查出电缆的直流电阻,两个结果略有差异
回复
hsworlds
2016年05月30日 11:38:41
13楼
chengzhexin 发表于 2014-12-24 09:40 直流情况下,感抗为0,只需计电缆电阻,一般直流电缆都是2线,一进一出,所有电缆长度x2,电阻也应该=单位电 …为什么要乘以2,很费解啊。U=IR 电流是固定的,电阻也应该只考虑单根线吧,这样算出来的才是电压降。如果这里乘以2,交流单相的也解释不通了