直流24V 电压降计算
enginerxc
enginerxc Lv.3
2014年12月24日 09:32:12
只看楼主

刚才用配三上电压损失计算公式计算直流24V ,功率30W ,距离90m 电缆采用2*10规格,我自己计算出来的结果可以忽略不计了!谁帮我计算下结果,我核对下,我想找出我计算中出现的问题!谢谢

刚才用配三上电压损失计算公式计算直流24V ,功率30W ,距离90m 电缆采用2*10规格,我自己计算出来的结果可以忽略不计了!谁帮我计算下结果,我核对下,我想找出我计算中出现的问题!谢谢
免费打赏
chengzhexin
2014年12月24日 09:40:42
2楼
直流情况下,感抗为0,只需计电缆电阻,一般直流电缆都是2线,一进一出,所有电缆长度x2,电阻也应该=单位电阻x2倍距离。所以电缆上所消耗的电压降为PxR开根号,结果和24V做个百分比对比就行了。
回复
enginerxc
2014年12月24日 09:47:36
3楼


你看下配三上P 543的公式,计算出来的结果我都不敢相信!你的这些数据出自哪里?
回复
chengzhexin
2014年12月24日 09:50:47
4楼
enginerxc 发表于 2014-12-24 09:47 你看下配三上P 543的公式,计算出来的结果我都不敢相信!你的这些数据出自哪里?配三上有直流的计算公式么?我记得只有交流,考试太久了,有点忘了。
回复
lingxuct
2014年12月24日 09:52:05
5楼
偶试试:
30W/24V=1.25A
查10平方铜芯电缆的电阻: R=2.175Ω/km 90米的电阻为2.175X0.09=0.1125Ω

1.25AX0.1125ΩX2=0.28125V (可忽略不计)
回复
enginerxc
2014年12月24日 10:02:35
6楼


有的,就是续表9-63中第三排的(3),但是我在船舶设计手册上直流电压降计算的公式计算出来的结果是1.8%,不知道是什么原因
回复
chengzhexin
2014年12月24日 10:09:04
7楼
ccc___ 发表于 2014-12-24 09:52 偶试试:30W/24V=1.25A查10平方铜芯电缆的电阻: R=2.175Ω/km 90米的电阻为2.175X0.09=0.1125Ω直流电阻一进一出,电阻的长度也要x2的吧。 PS:我论坛上回你的东西,你还没回我那~~ 嘿嘿。
回复
nanjingfenyuanshi
2014年12月24日 12:17:48
8楼
这个问题应该用负荷矩(Wm)来解决:
可以查阅《建筑电气常用数据》04DX101-1中3-12页,”不同电压损失下24V及直流线路负荷矩“表
来解决。
回复
呆呆123
2014年12月24日 13:30:26
9楼
学习学习,,,,
回复
淡淡道
2014年12月25日 18:20:30
10楼
nanjingfenyuanshi 发表于 2014-12-24 12:17 这个问题应该用负荷矩(Wm)来解决:可以查阅《建筑电气常用数据》04DX101-1中3-12页,”不同电压损失下2 …作为楼上的补充,计算如下:电压降=PL/CS (参数含义详配三P543),CS=0.15(详配三表9-64,24v-铜)和《建筑电气常用数据》04DX101-1中3-12页1-铜是1444/1000=1.444,这是一致的。PL=30X90=2700,CS=1444.电压降=2700/1444=1.86%为其电压降。
回复
lxyrita_2012
2015年08月26日 15:36:35
11楼
淡淡道 发表于 2014-12-25 18:20 作为楼上的补充,计算如下:电压降=PL/CS (参数含义详配三P543),CS=0.15(详配三表9-64,24v-铜)和《 …呃、、按楼上的高手指点算了一遍发现了一个问题、、不知道哪里错了、、求指点。。。电压降=PL/CS (参数含义详配三P543),PL单位是kW和km,,那就是0.03kW和0.09km,C=0.15(详配三表9-64,24v-铜)S=10mm2,这样算出来就是 电压降=0.03*0.09/0.15/10=0.18%。。。和建筑电气常用数据的计算值差10倍啊、、、、