现有一项目为住宅楼性质,均在7-10F左右,有独立地下车库。设计时没有非消防电源切断和电梯迫降功能,审图也通过了。问题:非消防电源切断和电梯迫降功能没有,对以后验收会不会有影响(上海地区)?
现有一项目为住宅楼性质,均在7-10F左右,有独立地下车库。设计时没有非消防电源切断和电梯迫降功能,审图也通过了。
问题:非消防电源切断和电梯迫降功能没有,对以后验收会不会有影响(上海地区)?
2楼
好象普通住宅只装消防报警(按钮),不装消防火灾联动(强切和电梯放底层)的?偶那新建一小区最高有17层,也没有火灾消防联动的(宁波)。
商住混合会怎样,就不知道了。
回复
3楼
没做过!!!!!
回复
4楼
根据民规第13.1.3第1和第3条,10层和地下汽车库需要设置火灾自动报警和与联动控制系统。即使审图通过,也要提前咨询当地消防部门是否需要,最终是以他们的意见为准的。
回复
5楼
月中弓 发表于 2014-12-24 10:07 根据民规第13.1.3第1和第3条,10层和地下汽车库需要设置火灾自动报警和与联动控制系统。即使审图通过,也要 …好的,谢谢
回复
6楼
ccc___ 发表于 2014-12-24 09:57 好象普通住宅只装消防报警(按钮),不装消防火灾联动(强切和电梯放底层)的?偶那新建一小区最高有17层, …我也碰到只做消火栓系统没报警的,现在检测单位要求把电梯迫降做进去
回复
7楼
电梯迫降是电梯厂家控制考虑的问题的吧,消防给个信号就行了。普通电梯降到一层切掉,消防电梯不切。
回复
8楼
学习学习。。。。
回复
9楼
chengzhexin 发表于 2014-12-24 11:10 电梯迫降是电梯厂家控制考虑的问题的吧,消防给个信号就行了。普通电梯降到一层切掉,消防电梯不切。“消防给个信号”就需要有消防总箱,有烟感探测报警系统了。
回复