240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t的塔
glx117
glx117 Lv.9
2014年12月23日 16:24:31
只看楼主

240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t/h的冷却塔?

240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t/h的冷却塔?
小草瑜
2014年12月24日 08:32:38
2楼
选250的就够了
回复
glx117
2014年12月24日 13:38:19
3楼
小草瑜 发表于 2014-12-24 08:32 选250的就够了多谢,实际运行够吗?
回复
雨红了木棉
2022年06月07日 21:54:13
4楼

应该选300,另外如果是制冷机冷凝器水侧的流量要求是240t/h,选300的塔其实都小了,要按照1.2倍系数去选择