240t/h的空调冷却水用量,湿球温度是28.6度,标况下(湿温28度)应选250还是300t/h的冷却塔?
应该选300,另外如果是制冷机冷凝器水侧的流量要求是240t/h,选300的塔其实都小了,要按照1.2倍系数去选择