环境温度对风冷热泵的cop影响到底是什么样的呢~
zuiaixiaopi1991
2014年12月21日 15:40:31
只看楼主

RT,LZ也知道制冷状态下环境温度降低cop会提高,但是现在就是想得到一些具体资料,希望能得到具体能处理到的不同的状态点~~想用温熵图来试试,但是中间对环境温度和冷凝温度的关系有点模糊,知道环境温度如何通过传热传质计算得出冷凝温度呢,越想越糊涂,求大神指点迷津。。。。

RT,LZ也知道制冷状态下环境温度降低cop会提高,但是现在就是想得到一些具体资料,希望能得到具体能处理到的不同的状态点~~想用温熵图来试试,但是中间对环境温度和冷凝温度的关系有点模糊,知道环境温度如何通过传热传质计算得出冷凝温度呢,越想越糊涂,求大神指点迷津。。。。
雨花冷机
2015年01月06日 08:24:56
2楼
错别字少点才行:lol
毛都不懂还学个毛的技术分析
环境温度低谁和你说COP会提高的,
你冬天试下热泵制热。‘:lol:lol:lol’
回复
zuiaixiaopi1991
2015年01月15日 15:25:58
3楼
雨花冷机 发表于 2015-1-6 08:24 错别字少点才行毛都不懂还学个毛的技术分析环境温度低谁和你说COP会提高的,我说的是类似于冬天制冷这种情况~~~不应该是COP会提高么~~~确实不是很懂,希望大神帮忙~谢谢!
回复
ma0qiao
2015年03月07日 14:35:45
4楼
制冷时,环境温度降低会增加冷凝器的换热温差,冷凝效果更好。所以在一定的范围内环境温度降低,使冷凝温度降低,制冷能效提高。
回复