新人第一次用PKPM JDJG模块加固砌体结构有如下几个问题。
然后长大了
2014年12月21日 10:45:28
来自于砖混结构
只看楼主

本帖最后由 shenchenxiao1990 于 2014-12-21 10:51 编辑 新人求问,我在鉴定加固一个砌体结构时有以下几点疑问,求大神们别鄙视:1、已建砌体结构鉴定(A类)必须符合建筑抗震鉴定规范还是砌体结构设计规范,因为本砌体结构为中小学,一层三个教室,一个教室跨度为9m,梁下未设置构造柱,若按鉴定规范没有硬性要求,可是按砌规有相关规定;2、本结构内纵横墙处未设置构造柱,用PKPM鉴定加固的时候受压计算不满足要求,我想手算复核下,可是砌规上受压构件的公式好像是针对柱的,若梁直接架在墙上,如何计算受压计算?

本帖最后由 shenchenxiao1990 于 2014-12-21 10:51 编辑

新人求问,我在鉴定加固一个砌体结构时有以下几点疑问,求大神们别鄙视:
1、已建砌体结构鉴定(A类)必须符合建筑抗震鉴定规范还是砌体结构设计规范,因为本砌体结构为中小学,一层三个教室,一个教室跨度为9m,梁下未设置构造柱,若按鉴定规范没有硬性要求,可是按砌规有相关规定;
2、本结构内纵横墙处未设置构造柱,用PKPM鉴定加固的时候受压计算不满足要求,我想手算复核下,可是砌规上受压构件的公式好像是针对柱的,若梁直接架在墙上,如何计算受压计算?


QQ图片20141221105058.png

免费打赏
wd1990515
2014年12月22日 11:00:56
2楼
原结构连砖扶壁柱都没有吗?
回复
无聊过客123
2014年12月26日 12:15:45
3楼
要满足现行的规范,所以你要增设FBZ`
回复
tzifeiyu
2016年05月09日 16:45:34
4楼
请问你的砌体强度在哪里输入的|?
回复
zzu2013
2016年11月04日 10:15:41
5楼
参数定义里面,第二个栏目。
回复