本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑 2014-12-19〔滚球法学习]某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?
本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:07 编辑
2014-12-19〔滚球法学习]
某厂一化工及危险品库房,建筑长×宽×高粉笔为12m×6m×6m,内储存有炸药、起爆药等爆炸性物质及其他危险化工品,其中炸药、起爆药等爆炸性物质储存面积占库房总面积的40%。现采用两支等高接闪杆粉笔置于库房长度方向两侧距建筑物5m的中心线上,两针间距D为22m,接闪杆高度h取为12m,则接闪杆是否能保护建筑物?
2104-12-23习题答案
滚球法总结
12楼
此题是已知避雷针保护范围由滚球法倒求避雷针高度,较难理解。首先明确两针的中间点即x=0处是最低点,是保护范围最小的地方,因此必须先求出最低点能保护的建筑物宽度(本题=10m)需要的假想避雷针的高度,即h’。根据双针滚球法求出在最低点即x=0处保护高度为h’所需要的避雷针高度就是本题要求的。也可以代入法求,把四个答案代入,这样比较好理解,就是计算量大。
回复
13楼
没关系,一点点学,都能学通
回复
14楼
感觉防雷的题越来越好算了 谢谢魏工:lol
回复
15楼
拿分走人!
回复
16楼
小手一抖,金币到手
回复
17楼
今天题目,大家做一下,明天讨论。
回复
18楼
看出差距来了 今年注电挺悬啊
回复
19楼
zhudian_2015 发表于 2014-12-24 12:35 看出差距来了 今年注电挺悬啊时间还早,现在跟上就可以了
回复
20楼
在这个等成绩的节骨眼上实在是没心思往下看
回复
21楼
本帖最后由 电气老张 于 2014-12-28 22:03 编辑
滚球法总结
回复