水炮的问题
crystaljiang111
2014年12月19日 18:08:22
只看楼主

消防水炮是否需设湿式报警阀,因为消防水炮属于自动喷水水灭火系统,按喷规该设,但是炮规却没有要求?

消防水炮是否需设湿式报警阀,因为消防水炮属于自动喷水水灭火系统,按喷规该设,但是炮规却没有要求?
免费打赏
老谭
2014年12月19日 22:08:34
2楼
不用设报警阀
回复
王农勤
2014年12月21日 14:06:45
3楼
可见大空间自动灭火装置设计规范.
回复
云飘飘
2014年12月22日 05:51:08
4楼
按照炮规设置就可以了。
回复
crystaljiang111
2014年12月23日 12:42:59
5楼
要是那样的话,误报警怎么办啊
回复