【讨论】建筑电气选线3+2和4+1的问题
dasidui
dasidui Lv.3
2014年12月19日 16:16:04
只看楼主

电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望专家理解。 3+2三根相导体同线径,中性导体和PE导体同线径;4+1是三根相导体和中性同线径,PE导体单独一种线径;五等芯就是相导体中性导体和PE导体同线径。16以下用五等芯电缆是因为三相四线及单相三线电路中导体材料为铜时16平方及以下规格相导体和中性导体同线径,(铝导体为25及以下)此情况下PE导体材料与相导体相同时也应与相导体同线径。

电气设计中什么时候应该选线为3+2,什么时候选4+1,为什么要这样选呢?

还有在什么情况下选用BV线BYJ线和YJV 线,新手问的问题比较低级,还望专家理解。
1931295fsjy9tyih7pxovk.jpg

3+2三根相导体同线径,中性导体和PE导体同线径;4+1是三根相导体和中性同线径,PE导体单独一种线径;五等芯就是相导体中性导体和PE导体同线径。16以下用五等芯电缆是因为三相四线及单相三线电路中导体材料为铜时16平方及以下规格相导体和中性导体同线径,(铝导体为25及以下)此情况下PE导体材料与相导体相同时也应与相导体同线径。
“1进线电缆的芯数与接地形式有关,TN-C、TN-C-S接地系统均采用L1,L2,L3,PEN四线引至建筑物配电箱重复接地;TN-S接地系统从变电所引出L1,L2,L3,N,PE五线。
2电缆截面小于16平方时N线和相线同截面,大于16平方时N线不小于相线截面的一半。气体放电灯为主、单相负荷较多的回路N线与相线截面相同。”
“看低压配电系统的接地形式了,如为TN-S系统,则单相负荷一般为三芯,一芯是火线,一芯是中性线,一芯是PE线,三相负荷就是五芯线了.至于3+1芯,还有3+2芯,4+1芯.这里的1都是PE线,截面大于16的中性线和PE线是火线的一半.对照明负荷来说,单相不平衡,所以一般4+1芯,中性线的截面与火线同”
“到控制箱去的要有五芯的,原因在于控制箱要用220V电源,需要N线。 而电机不需要N线,所以四芯就可以了。”
“电线、电缆,照明供电为4+1芯,电力箱供电一般为3+2芯;给UPS、电梯、变频设备(水泵、电机配电箱)供电的电线、电缆为4+1芯”

1931295fsjy9tyih7pxovk.jpg

免费打赏
beida_energy
2014年12月19日 17:20:34
2楼
三相较为平缓的负荷可以选择3+2的,如果中性导体要流过较大的电流的,就要选择4+1。
回复
tbdy
2014年12月19日 17:36:08
3楼
以前中性线选的比相线小,现在最好选一样的,中性线负荷因为谐波原因会比较大,而且电工实际使用不一定按相平均分配负荷。
回复
电工刀
2014年12月20日 10:25:26
4楼
看N线电流大小
回复

相关推荐

APP内打开