【Diors学暖通之问题】♛你所不知道的冷水机组和人体的联系选型
怕娃落地
怕娃落地 Lv.14
2014年12月17日 22:15:39
来自于中央空调
只看楼主

推荐语什么是冷水机组=水循环制冷的装置,人体和冷水机组有何联系呢?下面我们来详细了解下。内容:什么叫冷水机组?适用于哪里?冷水机组是一种制造低温水(又称冷水、冷冻水或冷媒水)的制冷装置,任务是为空调设备提供冷源。(人体也可以称为一个个系统组成,比如说口腔,在夏季需要凉爽的时候,喝一口冰水,会使你的身体感觉顿时降温;你持续喝,身体就会保持凉爽,直到感觉舒适。)冷水可以通过冷水泵、管道及阀门送至中央空调系统的喷水室、表面式空气冷却器或风机盘管系统中,冷水吸收空气的热量后使空气得到降温降湿处理。因此,冷水机组在空调系统中占有很重要的地位。

推荐语

什么是冷水机组=水循环制冷的装置,人体和冷水机组有何联系呢?下面我们来详细了解下。

内容:

什么叫冷水机组?适用于哪里?

冷水机组是一种制造低温水(又称冷水、冷冻水或冷媒水)的制冷装置,任务是为空调设备提供冷源。

(人体也可以称为一个个系统组成,比如说口腔,在夏季需要凉爽的时候,喝一口冰水,会使你的身体感觉顿时降温;你持续喝,身体就会保持凉爽,直到感觉舒适。)

冷水可以通过冷水泵、管道及阀门送至中央空调系统的喷水室、表面式空气冷却器或风机盘管系统中,冷水吸收空气的热量后使空气得到降温降湿处理。因此,冷水机组在空调系统中占有很重要的地位。

(冰水也可以通过喉咙,通过吞咽送至各个器官所在地,冰水吸收热量后,会产生多余的液体 <尿液> ,再排出体外。)

冷水机组广泛用于宾馆、办公楼、大型商场、歌舞厅、影剧院、餐厅、医院及厂矿企业的中央空调系统中。

组成及分类:

冷水机组是把制冷机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、控制系统及开关箱等组装在一个公共机座或框架上的制冷装置。

其常见的形式有活塞式、螺杆式、离心式和吸收式冷水机组。

按照机组的排热方式可分为水冷式和风冷式冷水机组,后者采用热泵循环后,冬天可提供空调用的热水,成为节能型的冷热水机组,受到用户的欢迎。

常用冷水机组按其制冷原理不同,分为压缩式和吸收式两大类。

压缩式冷水机组,根据其压缩机类型不同,可分为活塞式、离心式和螺杆式三种;根据其冷凝器的冷却方式不同,又可分为水冷式和风冷式。

吸收式冷水机组根据其获取热量的途径不同,分为蒸汽热水式和直燃式两种。

(人,也是可以分为很多种类,有胖子、瘦子、小孩子、年轻人、老年人等等。)


包含哪些主要参数:

制冷运行工况

制冷量 Q (kW)

制冷工质及充注量

冷量调节范围 (%)

机组输入功率 W (kW)

冷水和冷却水流量 (㎏/s)

噪声 (dB)

接管尺寸 (mm)

水路压头损失 (kPa)

外型尺寸及重量 L×W×H (mm)

性能系数COP(Coefficient of Performance)

(喝冰水的量、能喝多少、能排多少、各人的容量大小、脖子的粗细、各人的提醒,也是相当于各种参数。)

冷水机组是中央空调系统的心脏,正确选择冷水机组,不仅是工程设计成功的保证,同时对系统的运行也产生长期影响。因此,冷水机组的选择是一项重要的工作。

选择注意事项:

(—)

选择冷水机组的考虑因素:

建筑物的用途;

各类冷水机组的性能和特征;

当地水源(包括水量水温和水质)、电源和热源(包括热源种类、性质及品位);

建筑物全年空调冷负荷(热负荷)的分布规律。

初投资和运行费用。

对氟利昂类制冷剂限用期限及使用替代制冷剂的可能性。




怕娃落地
2014年12月17日 22:16:13
2楼

(二)

冷水机组的选择注意事项:

在充分考虑上述几方面因素之后,选择冷水机组时,还应注意以下几点:

1:对大型集中空调系统的冷源,宜选用结构紧凑、占地面积小及压缩机、电动机、冷凝器、蒸发器和自控元件等都组装在同一框架上的冷水机组。对小型全空气调节系统,宜采用直接蒸发式压缩冷凝机组;

2:对有合适热源特别是有余热或废热等场所或电力缺乏的场所,宜采用吸收式冷水机组;

3:制冷机组一般以选用2~4台为宜,中小型规模宜选用2台,较大型可选用3台,特大型可选用4台。机组之间要考虑其互为备用和切换使用的可能性。同一机房内可采用不同类型、不同容量的机组搭配的组合式方案,以节约能耗。并联运行的机组中至少应选择一台自动化程度较高、调节性能较好、能保证部分负荷下能高效运行的机组。选择活塞式冷水机组时,宜优先选用多机头自动联控的冷水机组;

4:选择电力驱动的冷水机组时,当单机空调制冷量Q>1163kW时,宜选用离心式;Q=582~1163kW时,宜选用离心式或螺杆式;Q<582kW时,宜选用活塞式;

5:电力驱动的制冷机的制冷系数COP比吸收式制冷机的热力系数高,前者为后者的二倍以上。能耗由低到高的顺序为:离心式、螺杆式、活塞式、吸收式(国外机组螺杆式排在离心式之前)。但各类机组各有其特点,应用其所长;

6:选择制冷机时应考虑其对环境的污染:一是噪声与振动,要满足周围环境的要求;二是制冷剂CFCs对大气臭氧层的危害程度和产生温室效应的大小,特别要注意CFCs的禁用时间表。在防止CFCs污染方向吸收式制冷机有着明显的优势;

7:无专用机房位置或空调改造加装工程可考虑选用模块式冷水机组;

8:尽可能选用国产机组。我国制冷设备产业近十年得到了飞速发展,绝大多数的产品性能都已接近国际先进水平,特别是中小型冷水机组,完全可以和进口产品媲美,且价格上有着无可比拟的优势。因此在同等条件下,应优先选用国产冷水机组。


溴化锂吸收式机组选型指南:

1:溴化锂吸收式机组在今后一个时期内将进一步得到推广使用,社会需求将进一步增长,原因如下:

①近期内电力供应紧张,采用溴化锂机组对缓解城市供电十分有利。同时用户可以减省昂贵的电力增容费;

②国际上氯氟烃化合物的禁用对压缩式制冷机带来许多问题;

③可以充分利用余热、废热等低位热能;

④除屏蔽泵外,没有其他运动部件。噪声为75-80dB(A),维护简便,同时不必作防振基础,安装简单;

⑤制冷量可在20-100%的范围内进行无级调节,有利于部分负荷时的运行调节;

⑥安装在屋顶或室外,节省机房面积。

2:由于直燃式溴化锂吸收式冷温水机与溴化锂吸收式制冷机相比,具有热效率高,燃料消耗少,结构紧凑、体积小,可直接供冷与供热或同时供冷供热,初投资,运行费用和占地面积少等优点。因此在同时条件下应优先选用直燃式。

由于直燃式在国内生产时间不长,使用经验不足,因此须注意在实践中不断总结经验,不断提高与改进。

3:在作冷热源技术经济比较时,对溴化锂吸收式机组的选用须注意以下问题:

①与电动机组相比,溴化锂吸收式机组节电不节能。若以一次能源耗量来对比,吸收式耗量高于压缩式。日本研制的三效吸收式机组把性能系数1.1提高到1.5~1.6,美国特灵公司将把三效吸收式机组的科研成果应用到双方特灵公司的产品上去。在溴化锂吸收式机组中,热水型能耗远高于蒸汽型,一般情况下尽量少用;

②与离心式螺杆式制冷机相比,占地面积大,机房高度高,设备重量大;

③排热量大,冷却塔和冷却水系统容量大;

④机组气密性要求很高,只有逸入少量空气就会破坏真空度,导致机组性能大幅下降;

⑤溴化锂水溶液对碳钢的腐蚀性较强,因此做好钢板防腐蚀处理和提高缓蚀剂性能,是十分重要的。

4:直燃式溴化锂吸收式机组能否放在地下室,这个问题国家规范没有具体规定,对于燃气机组除了遵守《城市煤气设计规范》外,还要采取以下措施:

①机房通风必须良好,设置机械送排风系统,送风按<15次/小时换气次数,排风>15次/小时,使机房内形成负压;

②设置煤气浓度检测报警装置,在达到允许的有害浓度之前,应能察觉,同时在相当于爆炸下限20%的浓度时,应能察觉(城市煤气爆炸极限为6-35%);

③煤气管接口与阀门均须严密不漏。煤气引入管阀门除设置在室内,还应在室外另设置阀门。煤气管穿越建筑物基础或管沟时,均应设置在套管中;

④机房内的电动设备要求采用防爆型,不起火花,同时可利用吊装洞作为不泄压洞,墙上作爆炸泄压板,机房内的冷冻水泵与冷却水泵应单独隔开。



回复
怕娃落地
2014年12月17日 22:17:02
3楼

举例说明(以上讲的注意事项就不在这儿赘述):

冷水机组的选择:

某建筑空调冷负荷为1000RT(3517KW),现需要冷水机组作为冷源,当你拿到这个负荷时(或者没有负荷,只有建筑图纸时):

第一步:需要根据当地的实际情况利用负荷计算软件再重新核算(或者从一开始你不知道负荷的量,需要自己计算);

第二部:知道负荷之后,初步配置该项目的冷热源方案 <今天只讲冷源> ,已知冷负荷为1000RT,从上面可以知晓,一般我们会配置2—4台机组,现可以选择2台500RT的冷水机组,三台冷冻水泵(2用1备),三台冷却水泵(2用1备),两台冷却塔(水泵及冷却塔的选型计算会今后来讲);

第三部:根据你的选型从样本上复核该机组的详细参数(详见主要参数专块,可参考特灵、约克、开利及麦克维尔等等机组详细参数)。

直燃型溴化锂机组的选型:

某建筑空调冷负荷为3000KW,热负荷为1800KW,现需要直燃型溴化锂机组作为冷热源,当你拿到这个负荷时(或者没有负荷,只有建筑图纸时):

第一步:同冷水机组;

第二部:知道负荷之后,初步配置该项目的冷热源方案 <今天只讲冷源> ,已知冷负荷为3000KW,热负荷为1800KW,也是建议至少配置两台或者以上的机组数量 <原因不在赘述> ,需注意:①选择溴化锂机组时由于机组衰减的厉害,一般多配置20%的余量;②:溴化锂机组一般是根据热负荷选择,来复核冷负荷是否满足,当不满足该项目冷负荷时,需增设其他方式的冷源方案(如增设冷水机组),现配置1000KW左右热负荷及1800KW左右冷负荷的机组(冷负荷不满足需增设冷水机组);多于机组数量一台的冷冻、冷却水泵及冷却塔(水泵及冷却塔的选型计算会今后来讲);

第三部:根据你的选型从样本上复核该机组的详细参数(详见主要参数专块,可参考远大、荏原、三洋及LG等等机组详细参数)

任何媒体转载、摘编请注明,内容来源“暖通知识分享”微信公众号

以上数据为设计一般情况下的选型方法,仅供参考。



回复
hezalsong
2014年12月22日 14:38:43
4楼
谢谢分享。。。
回复
xjzhuz
2014年12月23日 16:51:29
5楼
学习了!谢谢楼主!
回复
九天之上
2015年01月12日 09:55:22
6楼
从百度文库弄来的????
回复
adingkgb
2015年01月12日 22:55:29
7楼
谢谢分享,很好的总结
也很生动
回复