因各种原因,如果红色线所示,第一个集水井距离化粪池约800米吗,可行吗? 谢谢指教

因各种原因,如果红色线所示,第一个集水井距离化粪池约800米吗,可行吗? 谢谢指教

1217.jpg

1217.jpg

免费打赏
咖啡加点茶
2014年12月17日 18:19:34
2楼
集水井一定要接到化粪池吗,我们一般接到雨水沟,或雨水井的!
回复
xxl420828871
2014年12月17日 22:56:00
3楼
我们的做法是接入化粪池的第一个检查井与该化粪池的距离不要超过100m,否则管道太长检查井内容易沉积杂物。
回复
zhzc2121
2014年12月18日 02:47:01
4楼
可以的,因为,有城市污水处理厂的城市,是可以不设化粪池,比如上海,就可以不设化粪池,建筑污水不经化粪池排入市政管网,其排水距离远大于800m,同理,你的排水坡度够,流速满足自清流速就可以的。
回复
02072116
2014年12月18日 10:29:18
5楼
咖啡加点茶 发表于 2014-12-17 18:19 集水井一定要接到化粪池吗,我们一般接到雨水沟,或雨水井的!本来是污水井。
回复
版专攻
2014年12月18日 10:57:00
6楼
如地板所说,如果按照规范的坡度和流速,你接这么长,并且能够接入市政污水井的话(看末端井的深度),是可以的。
回复
yangzhuangwu
2014年12月22日 10:20:46
7楼
太长了容易堵呀
回复
寒冬
2014年12月22日 10:38:32
8楼
考虑到冻土及路的埋深,管线确实太长,可以分几个化粪池,何必让管线走那么长呢?土方开挖费用也很高啊!
回复
xiaji1982
2014年12月24日 14:26:39
9楼
满足坡度和管径的要求,距离不是问题
回复
0214040302
2014年12月24日 15:39:58
10楼
可以,按照规范肯定没问题
回复
cheng_2013
2014年12月24日 16:58:28
11楼
太远了杂物都沉在管道里了
回复

相关推荐