为啥Pe是1554.45,怎么Pj就成了828.72了,最后还选了630KVA的变压器,是不是小了?

QQ图片20141217161557.png为啥Pe是1554.45,怎么Pj就成了828.72了,最后还选了630KVA的变压器,是不是小了?


QQ图片20141217161557.png

免费打赏
文德电气
2014年12月18日 08:46:38
12楼
fitman 发表于 2014-12-17 17:21 这个就很难说了,要看你们谁的统计准了。另外你是否已经把平时不运行的消防负荷减出来?还真是,谢谢版主了,还想请问一下:火灾时消防负荷有哪些,平时消防负荷有哪些
回复
fitman
2014年12月18日 08:59:42
13楼
文德电气 发表于 2014-12-18 08:46 还真是,谢谢版主了,还想请问一下:火灾时消防负荷有哪些,平时消防负荷有哪些最常见的两用负荷是消防电梯和应急照明。另外有些双速的排烟风机平常也作换气用的(与暖通专业确认)。
回复
文德电气
2014年12月18日 11:20:44
14楼
fitman 发表于 2014-12-18 08:59 最常见的两用负荷是消防电梯和应急照明。另外有些双速的排烟风机平常也作换气用的(与暖通专业确认)。5028181这次计算怎么样?
回复
fitman
2014年12月18日 11:43:25
15楼
计算是这样计算了。但表中的负荷级别,设备容量再核实一下。同时你的需要系数取那么高,同时系数又取那么低,不符合习惯,请参考配三。
回复
西西第一号
2014年12月18日 11:50:54
16楼
解答的太完美了
回复
chunhuaxingxing
2014年12月18日 12:06:59
17楼
计算负荷与设备总功率是不同的,涉及到同时系数或者需要系数问题。
回复
zjudbh
2014年12月18日 13:20:19
18楼
路过,学习了。
回复
文德电气
2014年12月18日 15:51:49
19楼
本帖最后由 文德电气 于 2014-12-18 15:53 编辑 fitman 发表于 2014-12-18 11:43 计算是这样计算了。但表中的负荷级别,设备容量再核实一下。同时你的需要系数取那么高,同时系数又取那么低 …5028421我算不到828.72kw,是不是需要系数取得不对。还有这是全部的负荷5028419
回复
chengzhexin
2014年12月18日 16:08:22
20楼
Pe为安装容量,包括消防负荷,实际变压器扣除了消防负荷就小了,还要乘个同时系数。
回复
lingxuct
2014年12月18日 16:25:17
21楼
文德电气 发表于 2014-12-17 17:15 我得到的是1328.303kw啊,他怎么写的是828.72kw呢?828.72/1554.45=0.533负载需用系数(负载率X同时系数)为0.533
回复