计算问题,求解释
文德电气
文德电气 Lv.11
2014年12月17日 16:17:50
只看楼主

为啥Pe是1554.45,怎么Pj就成了828.72了,最后还选了630KVA的变压器,是不是小了?

QQ图片20141217161557.png为啥Pe是1554.45,怎么Pj就成了828.72了,最后还选了630KVA的变压器,是不是小了?


QQ图片20141217161557.png

免费打赏
文德电气
2014年12月17日 16:20:12
2楼
QQ图片20141217161949.png这是我的计算表
回复
文德电气
2014年12月17日 16:20:59
3楼
最后的有功功率和无功功率和它不一样呢?版主
回复
fitman
2014年12月17日 16:28:06
4楼
计算没问题,他选的是两台630!
回复
magalaxy
2014年12月17日 16:29:37
5楼
按需要系数法来算的?两台变压器同时使用的吧。
回复
文德电气
2014年12月17日 16:56:01
6楼
文德电气 发表于 2014-12-17 16:20 最后的有功功率和无功功率和它不一样呢?版主828.72kw的有功功率咋来的啊?
回复
文德电气
2014年12月17日 16:59:13
7楼
fitman 发表于 2014-12-17 16:28 计算没问题,他选的是两台630!828.72kw是咋来的呢?Pj不应该是计算出来的有功功率乘上同时系数吗?
回复
文德电气
2014年12月17日 16:59:40
8楼
magalaxy 发表于 2014-12-17 16:29 按需要系数法来算的?两台变压器同时使用的吧。恩,是啊,两台同时用
回复
fitman
2014年12月17日 17:11:38
9楼
Pjs是计算负荷,由各回路的设备功率*需要系数加起来再乘同时系数得到。
回复
文德电气
2014年12月17日 17:15:04
10楼
fitman 发表于 2014-12-17 17:11 Pjs是计算负荷,由各回路的设备功率*需要系数加起来再乘同时系数得到。我得到的是1328.303kw啊,他怎么写的是828.72kw呢?
回复
fitman
2014年12月17日 17:21:36
11楼
这个就很难说了,要看你们谁的统计准了。另外你是否已经把平时不运行的消防负荷减出来?
回复

相关推荐

APP内打开