请问这个合用前室出入口算几个?
kelium83
kelium83 Lv.3
2014年12月17日 10:59:44
来自于通风排烟
只看楼主

高层防烟楼梯间一层通过合用前室疏散至室外,那么合用前室一层出入口是否算多了一个?对照高规加压风量表中是不是应该按*1.5-1.75计算?

高层防烟楼梯间一层通过合用前室疏散至室外,那么合用前室一层出入口是否算多了一个?对照高规加压风量表中是不是应该按*1.5-1.75计算?

上层.png


一层.png

jlb342008
2014年12月17日 11:12:12
2楼
。。就不能截个大的吗? 。反正就是跟走廊相连的门才算!
回复
jlb342008
2014年12月17日 11:20:07
3楼
一层那个不用系数!都室外了。
回复
qq_1408678151703
2014年12月17日 15:34:06
4楼
我一直是这么理解:算出入口是看疏散至前室或者合用前室的门 从前室或者合用前室疏散至楼梯间或者室外都不算。因为你加压的部位是前室或者合用前室,其直接效果是避免走道等疏散通道的烟气进入,楼梯间、室外本身就是高压区域。
回复
凯文先生
2014年12月17日 15:41:49
5楼
室外那个不算了
ps:我们这边的审图公司还说一层那个加压送风口不要装了,会影响其他几层
回复
lipswjtu
2014年12月23日 16:09:07
6楼
多于2个门,乘以1.5算加压送风量就OK
回复
张光仁__水暖
2014年12月23日 17:03:16
7楼
我觉得一层哪里可以不考虑2个门了。要是一层都考虑2个门,会影响整个系统的风量,会增大风井面积和每层风口的面积,增加公摊面积。一层的直接通向室外,没事的,人跑到哪里就没事了,我理解的前室的门是,进入前室的门才算,从前室出去的门不算(比如楼梯间的门就不算)进入的前室的门 ,所以你这个只能算一个门,不要考虑1.5-1.75的附系数。
回复
张光仁__水暖
2014年12月23日 17:05:02
8楼
回复
云飘飘
2014年12月24日 05:58:08
9楼
一层的可以不计算在内。
回复
gdp2013
2015年01月09日 17:46:12
10楼
底层出前到室外的那个门不算。
回复

相关推荐

APP内打开