西部的西部1个35kV线路出线现状
tline
tline Lv.7
2007年10月16日 22:32:30
只看楼主

西部的西部1个35kV线路出线现状手机拍摄,效果欠佳

西部的西部1个35kV线路出线现状

手机拍摄,效果欠佳

1192545149374.jpg

tline
2007年10月16日 22:33:15
2楼
西部的西部1个35kV线路出线现状

手机拍摄,效果欠佳
回复
tline
2007年10月16日 22:33:46
3楼
西部的西部1个35kV线路出线现状

手机拍摄,效果欠佳
回复
eezyz
2007年10月18日 14:20:32
4楼
现场有点乱,只见玉米地满目萧条,玉米都去哪里了?
回复
mdjbqy
2007年10月19日 14:54:00
5楼
导线垂直排列,但是设计非常落后,为什么不采用多回塔出线,进行整体规划.
回复
71wangshi
2007年10月25日 11:31:34
6楼
农网线路导线截面小,这种设计也很好。
回复
tline
2007年10月27日 15:19:35
7楼


那是有钱人的事情,没看见标题吗
回复
71wangshi
2007年10月30日 11:06:41
8楼
采用190拔梢砼杆作耐张终端杆,而且不打拉线,导线截面肯定不会超过95,档距在150米内,除最左侧的线路使用了双杆外,其余全部是单杆。全部使用合成绝缘子减少清扫次数。这样的设计因地制宜很好。
回复
emisent
2007年11月01日 22:46:54
9楼
这些可能是一些小水电的上网线吧!
回复
tibu
2007年11月07日 21:18:30
10楼
两个字,省钱
回复
tline
2007年11月16日 23:12:47
11楼


你说得和对,西部电网追求的结果,我们是拿1分钱办2分钱的事情,没办法.不过环境艰苦,让我们学到更多的东西(我已经掌握勘测、电气(通信)、结构、计经的皮毛),环境真正的锻炼人

另外随便说下,此拔稍杆型顶径为φ230,导线型号为LGJ-240/30,此挡适当放松,终端在第2基.
其中本水泥杆配筋与水泥与普通的水泥杆有点区别,本杆承受的弯距较大些,我们是经过计算校核才用的。
希望其他人不要效仿,如果西部的朋友需要用此杆型可以联系我们,给予技术支持.