关于电容就地补偿的一点疑问
miwangzhiai
2014年12月16日 10:20:50
只看楼主

关于《民用建筑工程设计技术措施-电气》中2.5.10的第2小条中的第3款规定:长期运行的大容量电动机,宜采用固定电容器组就地补偿电动机回路功率的方式但紧跟着它的第③款规定:对电梯、吊车等机械负载有可能驱动电动机的用电设备,不应采用电容器单独就地补偿。我想请教各位的是这两种用电设备究竟有什么区别,谢谢了

关于《民用建筑工程设计技术措施-电气》中2.5.10的第2小条中的第3款规定:
长期运行的大容量电动机,宜采用固定电容器组就地补偿电动机回路功率的方式
但紧跟着它的第③款规定:
对电梯、吊车等机械负载有可能驱动电动机的用电设备,不应采用电容器单独就地补偿
我想请教各位的是这两种用电设备究竟有什么区别,谢谢了
免费打赏
lingxuct
2014年12月16日 11:17:11
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-16 11:20 编辑

大容量、长期运行的三相异步电动机的无功补偿所需量较稳定,固定电容器组就地补偿适宜;

电梯、吊车是短时工作制电机,一般的功率也不大,开机与停机对系统的无功变化也不大,宜采用配电室集中补偿,控制器自动补偿,成本(比就地分散)会低很多(补偿电容器利用率高)。

就地补偿只给这台设备,一关机电容器也停了。集中补偿的电容器是由自动控制器控制,系统需要时就自动投入。
回复
chunhuaxingxing
2014年12月16日 12:04:08
3楼
看看了,学习了。
回复
冒牌电老虎
2014年12月16日 12:14:21
4楼
同意1楼说法
回复
fy17821349
2014年12月16日 13:30:05
5楼
ccc___ 发表于 2014-12-16 11:17 大容量、长期运行的三相异步电动机的无功补偿所需量较稳定,固定电容器组就地补偿适宜;电梯、吊车是短 …版主你好,我一直有个疑问想请教下,请问无功功率能穿越变压器吗?如果低压柜不配置无功补偿装置,下面负载需要的的无功功率从何而来啊?是不是电源的无功功率穿过变压器来的啊?
回复
fy17821349
2014年12月16日 13:30:28
6楼
ccc___ 发表于 2014-12-16 11:17 大容量、长期运行的三相异步电动机的无功补偿所需量较稳定,固定电容器组就地补偿适宜;电梯、吊车是短 …版主你好,我一直有个疑问想请教下,请问无功功率能穿越变压器吗?如果低压柜不配置无功补偿装置,下面负载需要的的无功功率从何而来啊?是不是电源的无功功率穿过变压器来的啊?
回复
lingxuct
2014年12月16日 15:20:00
7楼
fy17821349 发表于 2014-12-16 13:30 版主你好,我一直有个疑问想请教下,请问无功功率能穿越变压器吗?如果低压柜不配置无功补偿装置,下面负 …意思是一样的,所渭无功,是电压与电流的相位差造成的,低压侧电流滞后电压,高压侧同样是电流滞后电压,高压侧的用电功率因数也低。
回复
fy17821349
2014年12月16日 15:46:30
8楼
ccc___ 发表于 2014-12-16 15:20 意思是一样的,所渭无功,是电压与电流的相位差造成的,低压侧电流滞后电压,高压侧同样是电流滞后电压, …谢谢版主了回复,您退休了还整天关注论坛,真心感谢您了。我书上看:“无功功率不是无用功率,他反应的是电源和负载能量交换的规模,没有无功就不能建立磁场,变压器和电动机就无法工作”,说明负载建立磁场的是靠电源传输的无功功率过来的,那是不是就是等于无功功率穿越了变压器?我好多石化厂的大客户他们低压部分都没电容柜,说厂里的高压同步机可以提供无功。我不是科班出身,好多疑问没法解决,麻烦老前辈了