PKPM模型 层间刚度比数据分析
zsl170092830
2014年12月16日 09:10:23
来自于PKPM
只看楼主

Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值 或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者个人以为Ratx1,Raty1 均要大于等于1.0才符合规范要求。请大侠发表意见。

Ratx1,Raty1 : X,Y 方向本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值
或上三层平均侧移刚度80%的比值中之较小者

个人以为Ratx1,Raty1 均要大于等于1.0才符合规范要求。请大侠发表意见。
免费打赏
zsl170092830
2014年12月16日 09:11:33
2楼
如果Ratx1,Raty1 小于1.0,程序自动把内力放大1.25倍,是否可以说服审图通过审图?
回复
朝五晚九
2014年12月16日 09:51:01
3楼
仔细看看规范。。。
回复
zsl170092830
2014年12月16日 14:11:26
4楼
规范是与上一层的刚度比值不宜小于0.7,与上三层刚度平均值不小于0.8,所以觉得还是这个值还是得大于1.0