高层减压分区
pengjianliang@co163
2007年10月16日 21:39:23
只看楼主

高层消火栓减压分区采用减压阀,减压阀怎么选取, 设计时需要注明那些参数?

高层消火栓减压分区采用减压阀,减压阀怎么选取, 设计时需要注明那些参数?
免费打赏
z55475832
2007年10月16日 22:18:38
2楼
根据规范要求分区,减压阀大概计算下 ,尽量选可调的
回复
xuehong11
2007年10月17日 16:20:39
3楼

需要注明阀前阀后压力