大家能给我看一下这个室内消火栓怎么定么
管道工马里奥
2014年12月15日 16:20:39
只看楼主

本帖最后由 管道工马里奥 于 2014-12-15 16:22 编辑 5层的丙类厂房,这个建筑算不算大于24米,高层建筑?因为关系到室内消火栓设计流量的选用每层面积2600平米,屋顶有个操作间,面积236平米那操作间是否也要设室内消火栓,如果要,那是不是还要另外设试验消火栓?如果在操作间设了消火栓的话,那是不是还要跟下面的消火栓成环?先谢过各位了

本帖最后由 管道工马里奥 于 2014-12-15 16:22 编辑

QQ截图20141215161618.png
5层的丙类厂房,这个建筑 算不算大于24米,高层建筑?因为关系到室内消火栓设计流量的选用
每层面积2600平米,屋顶有个操作间,面积236平米
操作间是否也要设室内消火栓,如果要,那是不是还要 另外设试验消火栓
如果在操作间设了消火栓的话,那 是不是还要跟下面的消火栓成环

先谢过各位了

QQ截图20141215161618.png

咖啡加点茶
2014年12月15日 17:12:09
2楼
建筑高度的话是到屋面的地方,屋面上面凸起的高度不算入建筑高度!
回复
云飘飘
2014年12月16日 06:08:06
3楼
如果凸起的地方是稳压装置或者电梯机房,就不算入高度,如果有生产、生活功能,需要记入高度。
回复
管道工马里奥
2014年12月16日 08:12:02
4楼
QQ截图20141216081150.png
恩,谢谢各位,没仔细看规范,不用算高度的
回复
pototoo
2014年12月17日 09:37:16
5楼
新《建规》附录A有关于建筑高度的规定,你这种情况也可以在里面找到。。
回复
竹雨轩
2014年12月17日 10:45:42
6楼
楼上3.4楼正解!~!~
回复
wobinghu
2014年12月17日 11:24:40
7楼
局部突出的应该不算
回复
tmcchris
2014年12月17日 16:21:40
8楼
这个应该不算超过24米
回复
攻城师15875
2014年12月20日 23:26:54
9楼
路过,目前实力不够:(
回复