现状:地源热泵集体供暖,地暖,楼顶,室内维持温度15到16度。一天供暖时间分两段共14小时,地暖水温度36.5度。现有增加暖气片提升3到4度的意向,请教如下问题:1.水温度36.5度,再加装暖气片的话,能实现吗?2.要是能实现的话,要提高3到4度,客厅20平要1800*?,卧室要1800*?。3.对安装有无特殊要求?4.如果出现水从暖气片多跑而出现偏流的情况,可否通过关小暖气片主管道的阀门来降压,减小过水量。
现状:地源热泵集体供暖,地暖,楼顶,室内维持温度15到16度。一天供暖时间分两段共14小时,地暖水温度36.5度。现有增加暖气片提升3到4度的意向,请教如下问题:
1.水温度36.5度,再加装暖气片的话,能实现吗?
2.要是能实现的话,要提高3到4度,客厅20平要1800*?,卧室要1800*?。
3.对安装有无特殊要求?
4.如果出现水从暖气片多跑而出现偏流的情况,可否通过关小暖气片主管道的阀门来降压,减小过水量。
谢谢大师们指点。
12楼
地暖、散热器混装主要得解决两个问题:一是散热器供水温度高,地暖供水温度低的问题;二是散热器阻力小,地暖阻力大的问题。加装一个混水器,炉子出水温度高,直接向散热器供水;混水器出水温度低,向地暖系统供水;混水器上有水泵,可以克服地暖系统的大阻力。
回复
13楼
要加混水器吧,地暖的水温和暖气片不一样,暖气片要达到6 7十度吧,地暖这么高地板早不行了。
回复
14楼
两种方法,一是加装混水泵,二是靠阀门调节解决,但第二种方法技术难度比较大,技术人员必须要有足够的现场工作经验。
回复
15楼
路过。学习中。
回复
16楼
地源热泵系统供热温度低在我们高寒地区不适用,自然也就没有实践接触过。
回复
17楼
水温太低,散热器没什么效果的
回复
18楼
1、水温40-45℃,用暖气可以把室内温度提升3-4度。
2、加装循环热泵,提高流量从而把室内温度提升。
回复
19楼
不可能的!水温太低了!如果要到达要求,水温必须在50度左右!
回复
20楼
学习,学习,好资料一起分享
回复
21楼
不能混装的 水力失调