请教地暖和暖气片混装的问题。
cz46866355
cz46866355 Lv.2
2014年12月14日 19:43:13
来自于采暖供热
只看楼主

现状:地源热泵集体供暖,地暖,楼顶,室内维持温度15到16度。一天供暖时间分两段共14小时,地暖水温度36.5度。现有增加暖气片提升3到4度的意向,请教如下问题:1.水温度36.5度,再加装暖气片的话,能实现吗?2.要是能实现的话,要提高3到4度,客厅20平要1800*?,卧室要1800*?。3.对安装有无特殊要求?4.如果出现水从暖气片多跑而出现偏流的情况,可否通过关小暖气片主管道的阀门来降压,减小过水量。

现状:地源热泵集体供暖,地暖,楼顶,室内维持温度15到16度。一天供暖时间分两段共14小时,地暖水温度36.5度。现有增加暖气片提升3到4度的意向,请教如下问题:
1.水温度36.5度,再加装暖气片的话,能实现吗?
2.要是能实现的话,要提高3到4度,客厅20平要1800*?,卧室要1800*?。
3.对安装有无特殊要求?
4.如果出现水从暖气片多跑而出现偏流的情况,可否通过关小暖气片主管道的阀门来降压,减小过水量。
谢谢大师们指点。
免费打赏
a150322
2014年12月16日 01:17:58
2楼
如果加气包肯定能提温度,只能串装,因气包管太大。两边装阀门找平衡很难调,一串就没事。
回复
qq_1413191739119
2014年12月16日 13:46:14
3楼
集中供暖 找小区物业咨询是否可以
回复
wangxueleiyy
2014年12月17日 00:14:53
4楼
楼主的资料分享学习了
回复
tq0cem90922
2014年12月18日 14:13:01
5楼
实现不了,如实现,投资过大。
回复
wosuiyi2003
2014年12月19日 16:33:31
6楼
拿平均温差算算啊,水温太低了
回复
thjthj1013
2014年12月22日 20:08:16
7楼
串装不行,从分水器处增加供回水路数,然后单带散热器。这样对系统影响最小。
回复
xh10360402
2014年12月22日 22:46:23
8楼
说的不对,请多指出,咱们大家一起交流一下。在看地暖设计资料中,说道对于处在温度低的地区,可以增加暖气片。但是具体能提高多少,还需要,具体的情况,具体算吧。对于暖气片安装的问题,我感觉因该是分散单独串联在不同地暖管线上,使每个环路能达到阻力平衡。如果自成一路的话会不平衡的。比如卫生间,如果不设地暖,就需要把它串联在某个环路上。新人小白,自己的想法。不对的请指出,等待你的解决问题之后的回复
回复
wt15295761933
2014年12月24日 11:23:41
9楼
加混水中心
回复
zjs_669
2014年12月24日 16:26:52
10楼
1、水温太低了,用暖气效果不明显而且装的面积非常多,占用的空间无法接受。
2、进户支管的管径的是死的,流量基本固定,换热量也是固定的,不增加管径只装暖气没用。
3、如果不计投资,可以装水环热泵,从30度左右的供暖回水中取热,这样可以把室内温度提升3-4度。
回复