飘窗侧板构造柱怎么施工?
kv123
kv123 Lv.12
2014年12月14日 12:49:50
来自于建筑施工
只看楼主

以前做飘窗侧板,一般都是整块板做成一个钢筋混凝土构造柱,端头锚入到结构边梁上去,其实与飘窗板不连接,互相不受力现在手上图纸上侧板,是端头100X100的构造柱,后面再做100厚填充墙。问设计师,答复说是构造柱是立在飘板上的,用飘板来挑这个构造柱。那么想请教大家一下,这个100厚的飘板能锚固住构造钢筋吗?后面的100厚填充墙这样也是砌筑在飘板上的。感觉支模浇捣混凝土以及砌筑都挺难的,大家怎么看?

以前做飘窗侧板,一般都是整块板做成一个钢筋混凝土构造柱,端头锚入到结构边梁上去,其实与飘窗板不连接,互相不受力

现在手上图纸上侧板,是端头100X100的构造柱,后面再做100厚填充墙。问设计师,答复说是构造柱是立在飘板上的,用飘板来挑这个构造柱。

那么想请教大家一下,这个100厚的飘板能锚固住构造钢筋吗?后面的100厚填充墙这样也是砌筑在飘板上的。

感觉支模浇捣混凝土以及砌筑都挺难的,大家怎么看?




1.jpg

kv123
2014年12月15日 00:18:32
2楼
希望大家不吝指教,谢谢
回复
甲方施工员
2014年12月15日 08:22:39
3楼
构造柱- 支模- 浇筑
回复
kv123
2014年12月15日 08:38:10
4楼
甲方施工员 发表于 2014-12-15 08:22 构造柱- 支模- 浇筑锚固长度够吗?挑板做支座
回复
无间道
2014年12月15日 09:13:50
5楼
设计师的解释值得怀疑。
回复
大樱桃
2014年12月15日 13:36:09
6楼
个人认为那个构造柱受力不太重要,主要是为了收头安窗用,如果飘窗板配筋足够大的话,应该没有问题。
回复
deng918
2014年12月17日 20:58:58
7楼
砌体下方做结构的时候,有梁或者加强筋没有
回复
kv123
2014年12月19日 15:46:57
8楼
deng918 发表于 2014-12-17 20:58 砌体下方做结构的时候,有梁或者加强筋没有没有,就是挑板
回复
q85723592
2014年12月19日 20:33:05
9楼
这个中间加一个悬挑板是为了多加一个空调机位,悬挑板随主体一次浇筑,当中很少有预留插筋施工的,要是预留插筋悬挑板底模就废了,得一层一换。一般做法是后期在悬挑板上下共同植筋,但是植筋深度一定无法保证,而且悬挑板角部植筋部位极易因钻孔导致破碎。解决方法:1在主体施工时悬挑板木模版做成“凸”,型,植筋部位用小模板填补,每层都换角部小模板,同时在浇筑前预留插筋,共同浇筑混凝土。缺点是工序麻烦,施工人员很难愿意这么做。2与设计院沟通将悬挑板悬挑长度缩短100mm,或将悬挑板做成“凸”型,后期整层后植筋共同浇筑混凝土。
回复

相关推荐