100*10的TMY为什么有用4-M16螺栓紧固,有的用4-M12螺栓紧固?
qq_1411559527871
2014年12月13日 20:58:40
只看楼主

100*10的TMY为什么有用4-M16螺栓紧固,有的用4-M12螺栓紧固?有什么标准吗?是如何选定用多大的螺栓的?是否是根据短路电动力的大小选者的吗?又是如何计算的呢?问题多多,不知道还为些什么?

100*10的TMY为什么有用4-M16螺栓紧固,有的用4-M12螺栓紧固?有什么标准吗?是如何选定用多大的螺栓的?是否是根据短路电动力的大小选者的吗?又是如何计算的呢?问题多多,不知道还为些什么?
免费打赏
dianqipanli
2014年12月13日 21:31:04
2楼
应该用4xM16的螺栓。
具体要求可见《建筑电气工程施工质量验收规范》附录C-母线螺栓搭接尺寸
回复
qq_1411559527871
2014年12月13日 21:43:02
3楼
dianqipanli 发表于 2014-12-13 21:31 应该用4xM16的螺栓。具体要求可见《建筑电气工程施工质量验收规范》附录C-母线螺栓搭接尺寸非常感谢!!!!
回复
红谷
2014年12月14日 05:09:37
4楼
非常感谢!!!!
回复
lw010
2015年01月05日 07:27:09
5楼
应该用4xM16的螺栓。
具体要求可见《建筑电气工程施工质量验收规范》附录C-母线螺栓搭接尺寸
非常感谢!!!!


回复
anhuidiangong
2015年01月05日 08:32:45
6楼
标准是M16的,但这也是标准要修改的地方,现在的工艺和材料材质,用M12的完全没有问题。看施耐德的B柜,搭接面是为排宽的五分之一,按我们的标准都不合格,验收时只有让施耐德出证明。而且他们还没有弹垫,所以,我们也要与国际快点接轨。
回复
鸢特
2015年01月05日 10:11:47
7楼
anhuidiangong 发表于 2015-1-5 08:32 标准是M16的,但这也是标准要修改的地方,现在的工艺和材料材质,用M12的完全没有问题。看施耐德的B柜,搭接 …为什么不要弹垫啊? 不是用来止动的么?
回复
haiyesi007
2015年01月05日 11:32:26
8楼
用M16的好呀
回复
ljb2015
2015年01月07日 12:26:11
9楼
看国标GB 50149-2010

施耐德Blokset柜没用弹垫,但用了碗垫,均是止动作用。