电梯试验塔是否需要上喷淋
lsredfox2012
Lv.2
2014年12月13日 13:50:15
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
九十六米,十五层电梯试验塔,只有电梯井道、电梯前室及楼梯。。请教各位大神是否需要上喷淋。。
九十六米,十五层电梯试验塔,只有电梯井道、电梯前室及楼梯。。请教各位大神是否需要上喷淋。。
免费打赏
云飘飘
2014年12月14日 06:03:19
2楼
不需要设置喷淋系统。
回复
lichangan1000
2014年12月15日 14:02:02
3楼
是构筑物,不是建筑物,着火一没可燃物二没人员,着完火就灭了。
露天室外也没条件啊
回复
dxnbqq
2015年10月14日 09:30:23
4楼
请问 这种情况下需要设消火栓系统吗?楼主施工图审查碰到麻烦吗
回复
benben1155
2015年10月17日 06:17:49
5楼
没弄过坐等解答
回复
co1436260472833
2015年10月18日 10:42:47
6楼
不需要设置喷淋系统。
回复
王农勤
2015年10月18日 13:20:08
7楼
我感觉不需要设置。