关于PKPM施工缝验算超限的原因分析及调整措施(转载)
花开半夏不留念
2014年12月12日 13:24:48
来自于PKPM
只看楼主

一、问题描述 在使用PKPM结构设计软件进行一级抗震剪力墙设计时,可能出现“施工缝验算超限”的超限提示,如下所示: ************************************************************************** 三、构件设计验算信息 N-WC= 1 (I= 1303 J= 1360) B*H*Lwc(m)= 0.30* 9.38* 4.00

一、问题描述
在使用PKPM结构设计软件进行一级抗震剪力墙设计时,可能出现“施工缝验算超限”的超限提示,如下所示:
**************************************************************************
三、构件设计验算信息
N-WC= 1 (I= 1303 J= 1360) B*H*Lwc(m)= 0.30* 9.38* 4.00
aa= 469(mm) Nfw= 1 Rcw= 45.0 Fy= 360. Fyv= 210. Fyw= 300. Rwv= 0.30
RLIVE= 1.00 混凝土墙 加强区
Nu= -1290. Uc= 0.022
( 14)M= 12379. V= 5925. Rmdw= 0.234
( 15)M= 18595. N= 1264. As= 4706.
( 30)V= 9409. N= -2984. Ash= 578.9 Rsh= 1.29
抗剪承载力: WS_XF = 6605.3 WS_YF = 3777.9

** 施工缝验算超限
( 29)V= 8904. > Fs=(0.6*fy*Ast+0.8*N)/Rre= 6622.N= -1928. Ast=18917.0
***************************************************************************
关于这个问题,各大论坛也有很多人在问,但是回答者的说法较为简单,特别是调整措施说得很笼统,对于像我一样的新手来说,不太好理解。

二、原因分析
本条超限信息的依据是《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010)7.2.12条以及《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)11.7.6条关于施工缝抗滑移验算的条文。

三、调整措施及依据
一方面,根据相关条文,施工缝处的剪力设计值V应不超过(0.6*fy*Ast+0.8*N)/γre,其中Ast是指施工缝处剪力墙腹板内竖向分布钢筋和边缘构件中竖向钢筋总面积(不包括两侧翼墙!!!),墙体中有足够锚固长度的附加竖向插筋面积也可包括在内。因此该项超限应仅与剪力墙的竖向配筋有关。
另一方面,PKPM在进行计算分析时,剪力墙的竖向配筋并不是计算所得,而是在计算之前,设计者在设计信息中设定的,默认是0.3%的配筋率,而且PKPM也是用这个配筋率进行施工缝超限验算的,但是实际上,在剪力墙底部加强部位,我们实际配筋时的配筋率可能大于这个程序自己默认的配筋率。
所以,关于这个超限的调整,可以在图中A处或者B 处,提高剪力墙的设定竖向配筋率,直至超限信息消失,但是在实际配筋时,并不需要对所有剪力墙提高竖向配筋!!!对于采用默认的0.3%配筋率未超限的剪力墙仍然按0.3%的配筋率配竖向钢筋即可,对于超限的部位则采用调高后的配筋率进行竖向钢筋配置。
如果配筋率调到很大仍然存在这个问题,说明该处剪力墙受到的剪力很大,可参考规范增加附加短钢筋或者调整结构方案!



免费打赏
wjw_8303
2014年12月25日 11:04:55
2楼
楼主分析的不错,学习了 刚好遇到这个问题 第一次做一级剪力墙,感谢
回复

相关推荐

APP内打开