请教统一眩光值要怎么求得?
nqrnilaila
nqrnilaila Lv.4
2014年12月12日 12:01:04
来自于照明工程
只看楼主

本帖最后由 nqrnilaila 于 2014-12-12 14:55 编辑 我用DIAlux计算,统一眩光指数不知道怎么算,那个UGR观察者结果要怎么做才可以看?在此请教大神解答

本帖最后由 nqrnilaila 于 2014-12-12 14:55 编辑

我用DIAlux计算,统一眩光指数不知道怎么算,那个UGR观察者结果要怎么做才可以看?在此请教大神解答
QQ图片20141212115922.jpg QQ图片20141212120007.jpg



QQ图片20141212115922.jpg


QQ图片20141212120007.jpg

免费打赏
magalaxy
2014年12月12日 14:10:58
2楼
灯具插件的问题吧
回复
nqrnilaila
2014年12月12日 14:54:11
3楼
magalaxy 发表于 2014-12-12 14:10 灯具插件的问题吧能具体点吗?怎么解决呢?
回复
nqrnilaila
2014年12月12日 14:54:44
4楼
这个观察者结果为什么出不来?
回复
magalaxy
2014年12月14日 10:22:32
5楼
nqrnilaila 发表于 2014-12-12 14:54 这个观察者结果为什么出不来?貌似飞利浦的插件都弄不出统一眩光值。你生成报表的时候把需要的内容都选上,肯定可以生成观察者的
回复
wx_1631171961781
2021年09月09日 15:24:04
6楼

IES文件问题,文件不正规,没有眩光方面的数据。换个灯具文件,从DIALUX系统里直接插入的文件一般都是有这些数据的

回复