现浇混凝土行车梁怎么设计?
yudaojun318248
2014年12月12日 09:30:43
只看楼主

一厂房,原设计为预制预应力混凝土吊车梁,现甲方要求直接采用混凝土现浇梁,要怎么设计?和混凝土柱可以一起现浇吗?

一厂房,原设计为预制预应力混凝土吊车梁,现甲方要求直接采用混凝土现浇梁,要怎么设计?和混凝土柱可以一起现浇吗?
免费打赏
lsmqhln
2014年12月12日 09:41:57
2楼


过去和现在,都没有人自行设计混凝土吊车梁或者行车梁,不管是预应力的还是非预应力的。因为太复杂了。都是采用国家标准图。


回复
lsmqhln
2014年12月12日 09:43:00
3楼


现在有计算机程序,可以设计钢结构的吊车梁。


回复
lsmqhln
2014年12月12日 09:44:35
4楼


已经没有人采用混凝土或者预应力混凝土的吊车梁了。



回复
笑一刀
2014年12月12日 09:46:17
5楼
因为有动力荷载,设计混凝土的算不清
回复
lsmqhln
2014年12月12日 09:51:41
6楼


动力荷载是小事,主要是疲劳验算,够你受的。


回复
yudaojun318248
2014年12月12日 09:57:35
7楼
所以要请各位大神帮忙啊,我也不知道按什么算了。
回复
设计小兵
2014年12月12日 13:22:15
8楼
吊车梁一般都采用两端铰接,按普通简支梁计算,主要是疲劳验算很麻烦。没现浇过
回复
jszxwsw
2014年12月15日 16:09:31
9楼
可以做,难点是连续梁移动荷载影响线、组合弯矩极值、疲劳验算;其实也不难,二次函数求导而已,疲劳验算时受拉受压区不像简支梁那么清晰,且须验算多个部位
回复
lsmqhln
2014年12月15日 16:29:34
10楼


有现成的国家标准图,算什么?

大吨位的,100吨、200吨,用混凝土不经济,用钢结构吊车梁,可以用计算机算。‘