螺杆断轴修复后用得住吗
ljzdyxwj
ljzdyxwj Lv.7
2014年12月11日 20:24:34
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 ljzdyxwj 于 2014-12-11 20:27 编辑 各位高手:请教如果螺杆断轴修复后用得住吗?向里进了十五厘米。热装钢轴。又加二个十字销钉。焊死后打磨平。現在虽然已运行,但有点担心。望高手指教一二。谢谢。

本帖最后由 ljzdyxwj 于 2014-12-11 20:27 编辑

各位高手:请教如果螺杆断轴修复后用得住吗?向里进了十五厘米。热装钢轴。又加二个十字销钉。焊死后打磨平。現在虽然已运行,但有点担心。望高手指教一二。谢谢。
免费打赏
zjs_669
2014年12月26日 14:20:41
22楼
换台新压机 最踏实
回复
a48455
2014年12月28日 19:23:04
23楼
太厉害啦!高手
回复
jinan115
2014年12月30日 15:54:12
24楼
这还能修吗,换了吧
回复
jickeyan
2015年01月04日 15:52:59
25楼
本帖最后由 jickeyan 于 2015-1-5 08:35 编辑

这种断裂,是疲劳断裂,原因是螺杆和轴受到了不同轴外力的交互作用,而且是周期性的荷载,即使修复了也不会长久。

应该检查螺杆的啮合情况,或者输出端的传动是否合理。

这个设备是个质量非常差的,或者是维护很差的设备。
回复
ljzdyxwj
2015年01月05日 21:56:15
26楼


精彩,25楼高手评论真是一语道破。这台破机子客户找3家维修过,首先油加的不对,造成过热。然后又被短接了油位保护和过载保护。幸亏电机没烧。当时我看后直想拿大锤砸了算了。想想真后悔去修理它。应该报废。
回复