我们所做的工程中经常涉及到变压器能不能带动低压侧电机直接启动,大家平时都怎么计算的?已知变压器大小,电机启动前变压器所带的其它负荷,如果有多台电机,如果计算其中较大容量的电机能直接启动,怎么计算容量稍小的能不能直接启动?
我们所做的工程中经常涉及到变压器能不能带动低压侧电机直接启动,大家平时都怎么计算的?已知变压器大小,电机启动前变压器所带的其它负荷,如果有多台电机,如果计算其中较大容量的电机能直接启动,怎么计算容量稍小的能不能直接启动?
2楼
这个在实际过程还没有遇到,电动机启动能影响变压器的项目.
回复
3楼
(P/S+3)/4 大于或等于N。 p:电机功率, S:变压器视在功率,N:电机启动电流倍数。
回复
4楼
在《工业与民用配电设计手册》第六章有详细讲解,P273有变压器允许全压启动最大功率估算表,大容量电机能直接起动,小容量电机也能直接启动。
回复
5楼
感谢楼主,希望很有帮助
回复
6楼
电动机容量小于变压器容量的30%。不包括消防设备。
回复
7楼
路过一下看看
回复
8楼
如果变压器带不动低压侧的大容量电机直接启动那就得考虑要降压启动
回复
9楼
先计算电机启动时和其它负荷运行时的总电流,然后根据电流计算变压器的压降,只要不低于变压器电压的百分之九十电机就可以启动,当然如果电机不经常启动或者变压器不带其它负荷,压降可以放宽,具体可以查下设计手册