小型冷库挂霜不均
king0908
king0908 Lv.3
2014年12月10日 23:37:32
来自于制冷技术
只看楼主

请各位老师指教!我工作的酒楼的小型冷库有蒸发器有些铜管不挂霜库温设置-15度,能够达到库温。测得吸气压力如图所示。排气压力如下图所示所用制冷济办R404a。请各位老师帮忙分析下原因谢谢!

请各位老师指教!我工作的酒楼的小型冷库有蒸发器有些铜管不挂霜 WP_20141210_15_29_52_Pro.jpg库温设置-15度,能够达到库温。测得吸气压力如图所示 WP_20141210_15_35_39_Pro.jpg。排气压力如下图所示 WP_20141210_15_38_05_Pro.jpg所用制冷济办R404a。请各位老师帮忙分析下原因谢谢!

WP_20141210_15_29_52_Pro.jpg


WP_20141210_15_35_39_Pro.jpg


WP_20141210_15_38_05_Pro.jpg

免费打赏
荣昌制冷
2014年12月11日 07:30:41
2楼
系统中的制冷剂不足了。
回复
wangxueleiyy
2014年12月11日 09:28:16
3楼
应该是制冷剂的量不足了
回复
wangxueleiyy
2014年12月12日 10:14:23
4楼
问题解决了没有
回复
jzcszl
2014年12月12日 21:02:39
5楼
制冷剂不足,同意
回复
king0908
2014年12月13日 18:27:43
6楼
荣昌制冷 发表于 2014-12-11 07:30 系统中的制冷剂不足了。你好~我今天加了5瓶R404A 650G,好像没效果的?请问下是不是还没加够啊?
回复
king0908
2014年12月13日 18:28:51
7楼
wangxueleiyy 发表于 2014-12-12 10:14 问题解决了没有没解决问题啊~~:(
回复
荣昌制冷
2014年12月14日 07:01:15
8楼
king0908 发表于 2014-12-13 18:27 你好~我今天加了5瓶R404A 650G,好像没效果的?请问下是不是还没加够啊?一个冷库系统,补加650g制冷剂,好比买菜秤抬高了些。;P
回复
wangxueleiyy
2014年12月14日 14:05:57
9楼
这个重量貌似不够
回复
wangxueleiyy
2014年12月15日 00:10:08
10楼
还没解决嘛 版主
回复
勇者无疆
2014年12月15日 08:10:37
11楼
正在研究中------------
回复

相关推荐