【急】净空超8M+坡屋面(无吊顶)怎么设喷淋?
thinpig
thinpig Lv.3
2014年12月10日 17:58:09
只看楼主

大神救我,消防炮神马的就免了:(

大神救我,消防炮神马的就免了:(
免费打赏
王农勤
2014年12月11日 09:04:40
2楼
建议,按建规GB50016-2006图说来做。
回复
shibushi1983
2014年12月11日 09:20:28
3楼
看建筑性质,坡屋面可以上喷。
回复
yaopiyan
2014年12月11日 09:40:41
4楼
采取早期抑制快速响应喷头
回复
胖阿蒙
2014年12月11日 09:42:41
5楼
超过8米的,非仓库类按照喷规5.0.1A设计,仓库类按照5.0.5,5.0.6,5.0.7设计
回复