用电设备短路先跳二级配电箱,为什么不是跳三级配电箱呢?
qq_1416563630711
2014年12月10日 17:10:41
只看楼主

现场出现用电设备直接跨过三级配电箱直接把二级配电箱跳闸了,二级三级配电箱都装了熔断器跟漏电开关,这是怎么回事?

现场出现用电设备直接跨过三级配电箱直接把二级配电箱跳闸了,二级三级配电箱都装了熔断器跟漏电开关,这是怎么回事?
免费打赏
rr881017
2014年12月10日 17:40:45
2楼
会不会是短路电流远远超过了三级开关的整定值,直接超过二极开关的整定值,我也不懂
回复
云飘飘
2014年12月11日 06:01:39
3楼
保护没有选择性,所以越级跳闸。
回复
hld_lhw
2014年12月11日 08:44:46
4楼
保护设备的选择性问题
回复
qq_1416563630711
2014年12月11日 09:01:17
5楼
云飘飘 发表于 2014-12-11 06:01 保护没有选择性,所以越级跳闸。能说具体一点吗?
回复
冒牌电老虎
2014年12月11日 09:05:25
6楼
是漏电跳闸还是过流跳闸?
回复