现场出现用电设备直接跨过三级配电箱直接把二级配电箱跳闸了,二级三级配电箱都装了熔断器跟漏电开关,这是怎么回事?
现场出现用电设备直接跨过三级配电箱直接把二级配电箱跳闸了,二级三级配电箱都装了熔断器跟漏电开关,这是怎么回事?
2楼
会不会是短路电流远远超过了三级开关的整定值,直接超过二极开关的整定值,我也不懂
回复
3楼
保护没有选择性,所以越级跳闸。
回复
4楼
保护设备的选择性问题
回复
5楼
云飘飘 发表于 2014-12-11 06:01 保护没有选择性,所以越级跳闸。能说具体一点吗?
回复
6楼
是漏电跳闸还是过流跳闸?
回复