2015年二级建造师建筑实务预习资料共享451.将金属板用紧固件固定在骨架上,其位置、规格及紧固件的品种、规格和间距均应符合设计要求。2.金属面板的安装应注意与产品指示箭头方向保持一致。3.金属面板嵌缝前,先把胶缝处的保护膜撕开,清洁胶缝后打胶。大面上的保护膜待工程验收前方可撕去。4.石材幕墙面板与骨架的连接方式有钢销式、通槽式、短槽式、背栓式、背挂式等。5.短槽式石材幕墙安装,先按幕墙面基准线安装好第一层石材,然后依次向上逐层安装,槽内注胶,以保证石板与挂件的可靠连接。
1.将金属板用紧固件固定在骨架上,其位置、规格及紧固件的品种、规格和间距均应符合设计要求。
6.不锈钢挂件的厚度不宜小于3.0mm,铝合金挂件的厚度不宜小于4.0mm。
7.石材幕墙面板宜采用便于各板块独立安装和拆卸的支承固定系统。
8.金属板、石板空缝安装时,必须有防水措施,并应由排水出口。
9.金属与石材幕墙的板缝尺寸及填充材料应符合设计要求,嵌缝方法与玻璃幕墙相同。
10.金属与石材幕墙板面嵌缝应采用中性硅酮耐候密封胶。
11.金属与石材幕墙面板安装的允许偏差应符合规范和质量检验标准要求。
1.幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料或难燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于100mm。并应满足设计的耐火极限要求。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。
2.无窗槛墙的幕墙,应在每层楼板的外沿设置耐火级不低于1.0h、高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙或防火玻璃墙。
3.当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时,可采用单片防火玻璃或由其加工成的中空、夹层防火玻璃。
4.防火层不应与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖。
5.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。
1.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。
2.幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接,连接部位清除非导电保护层。
3.幕墙的铝合金立柱,在不大于10m范围内宜有一根立柱采用柔性导线,把每个上柱与下柱的连接处连通。
4.主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通.形成防雷通路。
5.兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。
6.在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应除去其镀膜层。
7.使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。
8.防雷连接的钢构件在完成后都应进行防锈油漆处理。
1.幕墙框架安装后,不得作为操作人员和物料进出的通道;操作人员不得踩在框架上操作。
2.玻璃面板安装后,在易撞、易碎部位都应有醒目的警示标识或安全装置。
3.有保护膜的铝合金型材和面板,在不妨碍下道工序施工的前提下,不应提前撕除,待竣工验收前撕去。
4.对幕墙的框架、面板等应采取措施进行保护,使其不发生变形、污染和被刻划等现象。
5.幕墙工程安装完成后应制定清洁方案。
6.幕墙外表面的检查、清洗作业不得在4级以上风力和大雨(雪)天气下进行;作业机具设备应按其可靠。高空作业应符合相关规定。