插座回路为什么要使用能断开N线的2P开关?
saodezhengdian
2014年12月10日 10:11:11
只看楼主

插座回路为什么要使用能断开N线的2P开关? 而照明使用1P即可呢?为什么一般电动机和空调室外机组的配电保护要用3P开关?住宅工程的进户处的配电线路保护要用4P开关呢?希望能详细讲讲1P ,2P, 3P ,4P, 1P+N ,3P+N,这几种开关的使用条件和在什么条件下使用,并能详细说明原因和原理希望不要长篇大论 要通俗易懂的 谢谢了!

插座回路为什么要使用能断开N线的2P开关? 而照明使用1P即可呢?为什么一般电动机和空调室外机组的配电保护要用3P开关?住宅工程的进户处的配电线路保护要用4P开关呢?希望能详细讲讲1P ,2P, 3P ,4P, 1P+N ,3P+N,这几种开关的使用条件和在什么条件下使用,并能详细说明原因和原理
希望不要长篇大论 要通俗易懂的
谢谢了!
免费打赏
qq_1399165068293
2014年12月18日 13:22:32
22楼
鸭江绿水 发表于 2014-12-12 09:10 1p+n零线不断吧?1P+N为:单极二线,就是,一个单片空气开关,和一个漏电保护模块组合在一起的开关,火线,零线一起进出组合开关,当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线和外网电断开,但是零线是不断开的。2P为:二极二线式漏电保护器,一个2片空气开关加一个漏电模块。当漏电发生时漏电模块带动空气开关跳闸,火线、零线都与外网电断开。