插座回路为什么要使用能断开N线的2P开关?
saodezhengdian
2014年12月10日 10:11:11
只看楼主

插座回路为什么要使用能断开N线的2P开关? 而照明使用1P即可呢?为什么一般电动机和空调室外机组的配电保护要用3P开关?住宅工程的进户处的配电线路保护要用4P开关呢?希望能详细讲讲1P ,2P, 3P ,4P, 1P+N ,3P+N,这几种开关的使用条件和在什么条件下使用,并能详细说明原因和原理希望不要长篇大论 要通俗易懂的 谢谢了!

插座回路为什么要使用能断开N线的2P开关? 而照明使用1P即可呢?为什么一般电动机和空调室外机组的配电保护要用3P开关?住宅工程的进户处的配电线路保护要用4P开关呢?希望能详细讲讲1P ,2P, 3P ,4P, 1P+N ,3P+N,这几种开关的使用条件和在什么条件下使用,并能详细说明原因和原理
希望不要长篇大论 要通俗易懂的
谢谢了!
免费打赏
静安寺听
2014年12月12日 09:00:36
12楼
本帖最后由 xhf511 于 2014-12-12 11:21 编辑

“这几种开关的使用条件和在什么条件下使用,并能详细说明原因和原理。希望不要长篇大论 要通俗易懂的 "又想简洁又想什么都有,这个难啊,要慢慢体会,很多地方的设置跟规范有关系。
简单说说:
1、首先分两档:220V的1P 2P 1P+N ;380V的3P 3P+N 4P
2、1P:保护相线,断的时候仅断相线
3、1P+N:保护相线,断的时候断相线同时断中性线
4、2P:保护相线中性线,断的时候断相线中性线
5、380V同理,220V是一根相线,380V是三根相线。
6、剩余电流保护器(俗称漏电)必须把中性线加进去,所以1P 3P就不行了。举例:220V插座用2P 1P+N加上漏电。
7、大的空调是三相负荷,所以得用380V档;一般家里用的分体式空调多数为220V;除了1、2kW以下的电动机(看厂家样本),基本都是380V。
8、规范规定住宅进户需要断开相线和中性线,你这个地方应该是三相进线,所以用了4P(关于住户采用单相还是三相进线规范里有规定,基本以12kW为界)。
9、除了漏电之外,需要检修一般也会断开相线和中性线(TN-S系统做好局部等电位一般不用),住宅进户就是一个例子。
回复
鸭江绿水
2014年12月12日 09:10:33
13楼
xhf511 发表于 2014-12-12 09:00 “这几种开关的使用条件和在什么条件下使用,并能详细说明原因和原理。希望不要长篇大论 要通俗易懂的 "又想 …1p+n零线不断吧?
回复
静安寺听
2014年12月12日 11:15:36
14楼
鸭江绿水 发表于 2014-12-12 09:10 1p+n零线不断吧?断的,你看看厂家样本的表示,和你的中性线接线在哪里?1P的中性线是接在中性线汇流排,1P+N中性线是接在断路器上面的。
回复
fengye58413
2014年12月12日 21:26:26
15楼
明白了明白了明白了
回复
xiaoofann
2014年12月12日 22:38:16
16楼
新人学习中
回复
qq_1408247026534
2014年12月14日 22:51:18
17楼
路过学习!
回复
zpan2008
2014年12月15日 11:01:13
18楼
插座用来连接外接设备,比如电吹风、电热水壶等人体直接接触的移动设备,为了防止触电所以必须带漏电保护,根据一般漏电保护器的原理,所以需要用切断N线的2P开关;照明灯、厕所风机这些人体不易接触的固定设备,常采用1P的开关保护;至于电动机和空调室外机组的配电保护要用3P开关,是因为这些设备为三相设备,而且为三相平衡设备,正常情况N相上电流一般为零,所以常用3P开关。关于住宅工程的进户处的配电线路保护要用4P开关,是为了检修方便。
回复
逍遥秀才
2014年12月15日 11:18:55
19楼
这些东西 样本上都有呀
回复
chunhuaxingxing
2014年12月15日 12:19:36
20楼
看看了,谢谢。
回复
浪尽天涯
2014年12月16日 18:25:14
21楼
插座要使用漏电开关,所以要采用2P的。在维修过中,查线路好分开。
回复

相关推荐

APP内打开