轴压比未超限,也不是短柱,红了……搞不清白了……
catcher1221
2014年12月10日 09:46:29
只看楼主

本帖最后由 catcher1221 于 2014-12-10 11:16 编辑 调一个高层的模型,框剪结构,抗震等级都为3级,按照高规表6.4.2柱子轴压比限值为0.9,但是我的柱子400*800轴压比0.83却红了,底层4800,上面2950,如果说底层柱子的反弯点在层高范围内,剪跨比(4800-450)/(2*800)=2.72>2也不是短柱啊,而且二层的0.79也红了,就算二层(2950-450)/(2*800)=1.56<2轴压比限值为0.85,0.79也没超啊,三层0.76就没红,所以就搞不清白了,问同事他说红了不一定代表有问题,问他为什么他也不知道,晕啊,难道软件本身有缺陷???是打算轴压比都调到0.8以下的,但是对于这个轴压比没超却红了很纳闷,求大神解解惑,谢谢!

本帖最后由 catcher1221 于 2014-12-10 11:16 编辑

调一个高层的模型,框剪结构,抗震等级都为3级,按照高规表6.4.2柱子轴压比限值为0.9,但是我的柱子400*800轴压比0.83却红了,底层4800,上面2950,如果说底层柱子的反弯点在层高范围内,剪跨比(4800-450)/(2*800)=2.72>2也不是短柱啊,而且二层的0.79也红了,就算二层(2950-450)/(2*800)=1.56<2轴压比限值为0.85,0.79也没超啊,三层0.76就没红,所以就搞不清白了,问同事他说红了不一定代表有问题,问他为什么他也不知道,晕啊,难道软件本身有缺陷???是打算轴压比都调到0.8以下的,但是对于这个轴压比没超却红了很纳闷,求大神解解惑,谢谢! 2.png查计算书发现抗震构造措施的抗震等级 NF = 2,奇怪,我设置抗震等级都是三级,抗震构造措施等级不提高,所以不应该是3吗,这个只是丙类建筑,6度设防。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


1.png


2.png

免费打赏
小苦
2014年12月12日 16:50:17
33楼
本来就要仔细核对这个的。偷不得懒。提高了没事儿,什么时候PKPM把参数降低了才头疼。
回复
结构步兵
2014年12月12日 21:43:16
34楼
pkpm应该是按纯框架结构来确定你的抗震等级的。pkpm里面好像有一个选择,由用户自己决定是否勾选
回复
catcher1221
2014年12月13日 20:37:27
35楼
小苦 发表于 2014-12-12 16:50 本来就要仔细核对这个的。偷不得懒。提高了没事儿,什么时候PKPM把参数降低了才头疼。哈哈,那是啊,人命关天的事啊!
回复
sjper
2015年02月21日 11:41:25
36楼
看看
回复
sjper
2015年02月21日 11:43:36
37楼
看看
回复

相关推荐