本帖最后由 catcher1221 于 2014-12-10 11:16 编辑 调一个高层的模型,框剪结构,抗震等级都为3级,按照高规表6.4.2柱子轴压比限值为0.9,但是我的柱子400*800轴压比0.83却红了,底层4800,上面2950,如果说底层柱子的反弯点在层高范围内,剪跨比(4800-450)/(2*800)=2.72>2也不是短柱啊,而且二层的0.79也红了,就算二层(2950-450)/(2*800)=1.56<2轴压比限值为0.85,0.79也没超啊,三层0.76就没红,所以就搞不清白了,问同事他说红了不一定代表有问题,问他为什么他也不知道,晕啊,难道软件本身有缺陷???是打算轴压比都调到0.8以下的,但是对于这个轴压比没超却红了很纳闷,求大神解解惑,谢谢!

本帖最后由 catcher1221 于 2014-12-10 11:16 编辑

调一个高层的模型,框剪结构,抗震等级都为3级,按照高规表6.4.2柱子轴压比限值为0.9,但是我的柱子400*800轴压比0.83却红了,底层4800,上面2950,如果说底层柱子的反弯点在层高范围内,剪跨比(4800-450)/(2*800)=2.72>2也不是短柱啊,而且二层的0.79也红了,就算二层(2950-450)/(2*800)=1.56<2轴压比限值为0.85,0.79也没超啊,三层0.76就没红,所以就搞不清白了,问同事他说红了不一定代表有问题,问他为什么他也不知道,晕啊,难道软件本身有缺陷???是打算轴压比都调到0.8以下的,但是对于这个轴压比没超却红了很纳闷,求大神解解惑,谢谢! 2.png查计算书发现抗震构造措施的抗震等级 NF = 2,奇怪,我设置抗震等级都是三级,抗震构造措施等级不提高,所以不应该是3吗,这个只是丙类建筑,6度设防。

1.jpg


2.jpg


3.jpg


1.png


2.png

免费打赏
kengjindhef
2014年12月11日 11:21:05
23楼

不错的资料,不错的楼主。
回复
catcher1221
2014年12月11日 14:02:17
24楼
解决了,我设置的事对的,查特殊构件抗震等级发现莫名其妙的都变成2级了,我压根儿就没动过这东西啊,奇怪!
回复
coolcat2001
2014年12月11日 15:29:27
25楼
梁偏心超过柱宽1/4?
回复
coolcat2001
2014年12月11日 15:35:00
26楼
X向的框架梁截面是多少,偏心多少,偏心是否超过柱宽的1/4?可以将梁点铰,或者加宽梁截面,或者加腋试试看。
回复
山贼爷
2014年12月11日 15:39:20
27楼
catcher1221 发表于 2014-12-10 13:55 底层的不是短柱,上面的是短柱,但是就算是短柱的话轴压比按限值0.85也没超啊,为什么红了?会不会是你这个结构虽然定义的是框剪,但是实际受力情况是偏于框架结构,所以按二级构造的话,轴压比控制应该在0.75才是。
回复
guyue1990
2014年12月11日 15:44:23
28楼
看下setwe调整信息或者设计信息里,是不是够了按照纯框架控制轴压比
回复
cloud_wang
2014年12月11日 15:51:43
29楼
肯定是2级抗震的原因了
回复
风影紫
2014年12月11日 16:04:16
30楼
dfagegadg 发表于 2014-12-11 11:01 没有减压比就没有高层,没有习近平就没有中国梦。习近平说不要搞奇奇怪怪的建筑。。。
回复
扫荡群雄
2014年12月11日 19:10:18
31楼
谢谢楼主分享
回复
catcher1221
2014年12月12日 11:07:55
32楼
知道原因了,我设置的都是三级抗震,不改变构造措施抗震等级,压根儿没动特殊构件这块,一查构件信息全部变成二级了,擦!老老实实改吧!谢谢各位!