我的问题!两座楼一座12层,做了一个同程采暖系统。一座18层,分了高低区(在11层分区)也是同程采暖系统。现在问题来了,供暖后,高区得都没问题,低区的4层以上没问题,1,2,3层都是供水热回水管凉,明显的没循环。我们担心是总支线法门有堵塞,拆了结果没有。加大水泵频率增加流量,也没有效果。求各位大侠,给出你们的意见。坐等,共同商讨。
我们在回水管路不变的情况下,把供水从4层做了个三通,还是做同程,来供1,2,3,4层,还是没效果
回复
3楼
没有高人???怎么没人能回答这个问题吗,可以讨论一下
回复
4楼
把4层以上支管阀门关小!分流!!省事!!呵呵,我是外行人!不过正常底层循环都不是太好!!
回复
5楼
给你个建议试试,关入户水管进水阀,开回水阀,把卫生间暖气的端部丝堵(不是放气阀)打开防水,看是否有脏堵,水清后开进水阀,关进水阀,水清后拧好散热器丝堵即可。
回复
6楼
无图无真相,上系统图:lol
回复
7楼
看123层楼是在采暖系统前端还是后端。如果是后端的话调节一下前端的流量。如果是前端的话,还得查查支线的管路问题
回复
8楼
可能是1-3楼的回水压力不足,建议每户装压力平衡阀~~
回复
9楼
建议楼主查有没有哪里堵住!光增压是不行的!如果水流量可以,那么是不是管子太小了。
回复
10楼
低区循环泵选型有没有问题?如没有,关小四层以上回水,越高关越小,做平衡调整。
回复
11楼
应该是系统提供的压差过低,形成了系统靠重力循环了。应想办法提高整个系统的压差。
回复